Выдержит ли провод в щитке? , Появились сомнения в правильности подключения проводов в щитке.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 12.1.2018, 20:05
Сообщение #1





Гости






Недавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
cloud точка mail точка ru/public/FMEd/mErTAmBaU
(зеленым 4 автомата - мои)
Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 13.1.2018, 12:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



4 квадрата алюминия держат безопасно 28А.

1 провод (ноль) после счетчика идет на нулевую шину, но зацеплен за крепежный винт.
Странная подводка к автоматам: снизу, а не сверху.

Если у вас суммарная нагрузка не превышает 6кВт, то жить можно.
Если больше - провод начнет сильно греться, разболтаются зажимы и будут последствия.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2018, 13:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Михаил_* @ 12.1.2018, 20:05) *
1. 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые,
2. остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые.
Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.

1. для 4 мм2 меди 25А - нормально
2. Заставьте мОнтера поставить авт. номиналом не более 16А.

Цитата(Zolan77 @ 13.1.2018, 12:04) *
4 квадрата алюминия держат безопасно 28А.
На сколько рабочих проводников?

Цитата(Zolan77 @ 13.1.2018, 12:04) *
Странная подводка к автоматам: снизу, а не сверху.
Лишнее перекрещивание ни к чему. Нормальная практика, все законно.


Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 13.1.2018, 13:29
Сообщение #4





Гости






Огромное спасибо за ответ.
Правильно ли будет так:
Там где 2.5 ставлю автоматы на 16А, там где 4 - оставляю на 25А итого максимум автоматы пропустят до 82А
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше?
Каким сечением должен быть провод соединяющий группу автоматов и счетчик и от счетчика до общей линии(не знаю как правильно называется)?
Сечение общей линии мне не известно, эти провода должны же тоже выдерживать нагрузку всех 3х квартир на площадке? Вот схема:
cloud точка mail точка ru/public/8Zau/9Zx1QAZrW
Что на схеме означает "25А для исполнений 13 и 14"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2018, 13:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:29) *
Что на схеме означает "25А для исполнений 13 и 14"?
Это заводские варианты изделия, к вам не относится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.1.2018, 13:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Вы не правильно понимаете.Всю сеть по максимуму загружать нельзя.Максимум через счетчик 25А,для спокойствия и вашей безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 13.1.2018, 13:45
Сообщение #7





Гости






Почему только 25А? Провода в квартире держат могут держать такой ток. Почему не достаточно поменять провод на большее сечение от счетчика до автоматов.. например сечением на 8-10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2018, 13:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17863
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:29) *
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше?
Сечение общей линии мне не известно..
Если вы один так поступите, то возможно это пройдет без последствий. Но если начнут увеличивать номиналы и другие проживающие, или уже до вас увеличили, то будет выключаться вся лестница (либо часть).
По существующей в щите разводке и пакетнику вам показано иметь АВ на 40А. По современным меркам ставят 50А (провод м. 6 мм2). Но могут возникнуть терки с ЭТП УК. Возможно вам и 40А вполне достаточно, всем вместе вряд ли пользуетесь.

Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.1.2018, 14:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:45) *
Почему только 25А? Провода в квартире держат могут держать такой ток. Почему не достаточно поменять провод на большее сечение от счетчика до автоматов.. например сечением на 8-10?
Но это же нужно менять,а кто на это пойдет?Как сказал Олега если каждый будет самовольничать в щитке то и до пожара не далеко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения