Освещение , Выбивает автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Освещение , Выбивает автомат. |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
31.12.2017, 15:26
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста.У меня такая проблема.20 фонарей идущих вдоль дороги.Разделенны на три группы по несколько штук.автомат С16.трёх фазный.напряжение 220B.провода Ж-К-Ч.все три подключены если то автомат выбивает.По оддельности автомат не выбивает.Жёлтый +коричневый подключаются,выбивает автомат.Жёлтый+чёрный тоже выбивает.Коричневый+чорный работаю.автомат не выбивает.фонари вскрывали,соединение всё хорошо,через колодки.Не могу понять почему срабатывает автомат.новый автомат поставил тоже самое.может ли в земле где то каким то образом замыкать ,жёлтый с коричневым,проще говоря фазы между собой замкнуть.Спасибо за ответ.
|
|
|
Гость_Евгений_* Освещение 31.12.2017, 15:26
Олега Цитата(Гость_Евгений_* @ 31.12.2017, 15:2... 31.12.2017, 16:41
Гость_Евгений_* Извиняюсь.А причину где тогда искать?раскапывать к... 31.12.2017, 18:09
Roman D по поведению это не дифавтомат? 31.12.2017, 18:16
Гость_Евгений_* Обычный трёх фазный автомат,просто три провода пок... 31.12.2017, 18:46
Гость_Евгений_* Попробую объяснить правильно.уличные фонари дел.По... 31.12.2017, 19:08
zendo057 Для начала измерить сопротивление изоляции. 31.12.2017, 19:26
Ixtim Цитата(zendo057 @ 31.12.2017, 19:26) Для ... 1.1.2018, 16:53
Гость_Евгений_* Спасибо,завтра буду мерить. 31.12.2017, 20:58
Гость_Евгений_* Спасибо всем кто участвовал.Разобрался,всё отремон... 8.1.2018, 14:50
starinfonic Хоть автор статьи и разобрался в причине отключени... 13.2.2018, 16:09
Ваня Иванов Предлагаю герметизировать корпуса проходных предох... 18.2.2018, 15:17
starinfonic Цитата(Ваня Иванов @ 18.2.2018, 16:17) Пр... 19.2.2018, 11:42![]() ![]() ![]() |
|