С Рождеством Христовым и прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста могу ли я выдать наряд на демонтаж старых деревянных опор под напряжением с использованием АГП? По правилам вроде как меня ничего не ограничивает, работа под напряжением с использованием основных СИЗ до 1000 В для изоляции человека от первичных токоведущих частей. Или я что-то не учел? Если все таки так допускается то я получается пишу в колонке тех.мероприятия - не требуются и все? или еще какие то дополнительные отдельные указания нужны? Или при работе с СИПом все теже общие основания как и для АС? Очень нужно отработать без отключений. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.1.2018, 10:08
Сообщение #2





Гости






Nomatter,
НД можно выдать и на замену перегоревшей ЛБ.
Как понять - "демонтаж старых деревянных опор по напряжением (у Вас опоры по U)..."? СИП на землю бросите (без отключения..)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 7.1.2018, 10:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Гость @ 7.1.2018, 10:08) *
Nomatter,
НД можно выдать и на замену перегоревшей ЛБ.
Как понять - "демонтаж старых деревянных опор по напряжением (у Вас опоры по U)..."? СИП на землю бросите (без отключения..)?

Нет дело в том, что мы заменили опоры (новые поставили рядом) подрядчики повесили СИП и подключили ответвления к домам на новый СИП, теперь линия включена новая (отремонтированная), старый АС отключен и демонтирован с опор, нам осталось демонтировать сами опоры, я думаю либо пилой попилить с АГП или с помощью ПСКБМ завалить.

Сообщение отредактировал Nomatter - 7.1.2018, 10:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.1.2018, 14:18
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вам нужен наряд на проведение работ вблизи лэп с использованием агп.
Вы же не на лэп проводите работы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.1.2018, 15:53
Сообщение #5





Гости






Nomatter,
НД на демонтаж д/опор в о/зоне действующей ВЛИ-0,4кВ.
Тех мероприятия: предотвращение наклона (падения) опоры в сторону СИП с применением оттяжек на каждую д/опору. Выставление наблюдающего - обязательно. Обозначение ограждения зоны работ - обязательно. падение (бросание ) опоры - запрещается. Где-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 14.1.2018, 1:24
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



S-cream, Гость - спасибо!