Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. , Какой брать - на 100 или 300 мА? |
4.1.2018, 22:01
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Старый деревянный дом в деревне. Фаза и ноль. Хочу поставить дифавтомат на 100 мА, но у Шнайдера и АВВ их нет (надо на 25А). Брать на 300 мА побаиваюсь - чёта многовато по моему.
Вразумите, а? |
|
|
просто Гоша Вопрос по противопожарному дифавтомату в частном доме. 4.1.2018, 22:01
Sist УЗО ПРОТИВ ВОЗГОРАНИЙ
"При значениях тока уте... 10.1.2018, 18:40
просто Гоша Спасибо за вразумительный ответ. Значит куплю на 3... 11.1.2018, 13:06
savelij® Или без раздумий купить на 100 мА, но не АВВ и не ... 11.1.2018, 23:58
просто Гоша Хотелось просто разобраться почему у именитых прои... 13.1.2018, 19:36
savelij® Цитата(просто Гоша @ 13.1.2018, 19:36) Ст... 13.1.2018, 20:18
просто Гоша Это мои фантазии. Далее развивать их при ответе да... 13.1.2018, 23:00
Rezo Цитата(просто Гоша)Значит куплю на 300 без раздуми... 25.1.2018, 11:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 6:58 |
|
|
|
|