Подскажите пожалуйста.У меня такая проблема.20 фонарей идущих вдоль дороги.Разделенны на три группы по несколько штук.автомат С16.трёх фазный.напряжение 220B.провода Ж-К-Ч.все три подключены если то автомат выбивает.По оддельности автомат не выбивает.Жёлтый +коричневый подключаются,выбивает автомат.Жёлтый+чёрный тоже выбивает.Коричневый+чорный работаю.автомат не выбивает.фонари вскрывали,соединение всё хорошо,через колодки.Не могу понять почему срабатывает автомат.новый автомат поставил тоже самое.может ли в земле где то каким то образом замыкать ,жёлтый с коричневым,проще говоря фазы между собой замкнуть.Спасибо за ответ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Извиняюсь.А причину где тогда искать?раскапывать кабель весь?или в фонарях всё дело,хотя фонари все светятся.Извините за глупые вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
по поведению это не дифавтомат?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Обычный трёх фазный автомат,просто три провода покдлючены.напряжение 220.Всё работало нормально.А два дня уже выбивает,не могу понять по чему.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Попробую объяснить правильно.уличные фонари дел.Подключение идёт через пускатели,автомат С16 трёх фазный.напряжение 220в.три провода подходят к каждому фонарю.фонари подключены через 1-2-3. 1-2-3.на каждый провод не сколько фонарей с промежутками.Всё работало.Стало выбивать автомат.один провод отключают от автомата определённая группа фонарей работает.подключаю обратно,тутже выбивает.открывал короб фонаря,где кабель в ходит в основание стойки,там не чего не нашёл.в шкафу тоже всё хорошо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Для начала измерить сопротивление изоляции.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо,завтра буду мерить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Для начала измерить сопротивление изоляции. судя по описанию проблемы - ТС совершенно не в теме... наверное речь идет о каком-нибудь садовом товариществе или гаражном кооперативе... самым разумным будет позвать на помощь нормального электрика... Не стОит рисковать здоровьем и жизнью, тем более в праздничные дни... Сообщение отредактировал Ixtim - 1.1.2018, 19:32 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо всем кто участвовал.Разобрался,всё отремонтировал.С 5 но числа всё работает😃
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.4.2017 Из: Королёв Пользователь №: 52169 ![]() |
Хоть автор статьи и разобрался в причине отключения, добавлю предложение для повышения надежности работы линии освещения. Оно касается подключения каждого светильника к фазному питающему проводу через проходной предохранитель, как это рекомендуют ПУЭ, п.6.3.40 : «На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.»
В такой схеме при КЗ на одном из светильников обесточится только один светильник, а остальные по-прежнему будут запитаны и будут светить. Без такой защиты при КЗ на одном светильнике вся линия обесточится, т.к. сработает автомат в щите. Примеры таких предохранителей: Предохранители проходные типов ПП-1, B6770, PP1 и E14/D01 (V01) предназначены для защиты цепей питания фонарей (светильников) наружного освещения при перегрузках и коротких замыканиях. В картинках даны характеристики разных предохранителей и внешний вид одного из них B6770 и PP1. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3918 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Предлагаю герметизировать корпуса проходных предохранителей B6770 и PP1 при помощи клеевых термоусаживаемых трубок:
Хуже не будет! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#13
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.4.2017 Из: Королёв Пользователь №: 52169 ![]() |
Предлагаю герметизировать корпуса проходных предохранителей B6770 и PP1 при помощи клеевых термоусаживаемых трубок: Идея хорошая, но есть два момента, из-за которых теряется ее смысл:Хуже не будет! ![]() 1. У такого корпуса предохранителя не герметичны не только отверстия, куда вставляются концы проводов, но и ещё не герметичен стык двух половинок корпуса, куда также может проникать влага. Если усаживать трубку, то на весь корпус. Но это не практично, т.к. для проверки целостности плавкой вставки придется срезать всю трубку и потом снова насаживать новую. 2. Не существует пока трубок с достаточным для этого коэффициентом усадки. Диаметр корпуса предохранителя PP1 (B6770) - 18мм, максимальный диаметр провода для него с изоляцией - 3мм. Для усадки на смонтированный корпус требуется трубка с коэффициентом усадки более, чем 6. Такие трубки мне не известны. Даже самые технологически продвинутые трубки Райхем подходящего типоразмера WCSM-24/6 имеют коэффициент усадки 4, что явно не достаточно. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |