Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.12.2017, 15:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста.У меня такая проблема.20 фонарей идущих вдоль дороги.Разделенны на три группы по несколько штук.автомат С16.трёх фазный.напряжение 220B.провода Ж-К-Ч.все три подключены если то автомат выбивает.По оддельности автомат не выбивает.Жёлтый +коричневый подключаются,выбивает автомат.Жёлтый+чёрный тоже выбивает.Коричневый+чорный работаю.автомат не выбивает.фонари вскрывали,соединение всё хорошо,через колодки.Не могу понять почему срабатывает автомат.новый автомат поставил тоже самое.может ли в земле где то каким то образом замыкать ,жёлтый с коричневым,проще говоря фазы между собой замкнуть.Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.12.2017, 16:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17994
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Евгений_* @ 31.12.2017, 15:26) *
1. Жёлтый +коричневый подключаются,выбивает автомат.
2. Жёлтый+чёрный тоже выбивает.
3. Коричневый+чорный работаю.автомат не выбивает.

Первое и второе условия кз исключают третье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.12.2017, 18:09
Сообщение #3





Гости






Извиняюсь.А причину где тогда искать?раскапывать кабель весь?или в фонарях всё дело,хотя фонари все светятся.Извините за глупые вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.12.2017, 18:16
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11131
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



по поведению это не дифавтомат?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.12.2017, 18:46
Сообщение #5





Гости






Обычный трёх фазный автомат,просто три провода покдлючены.напряжение 220.Всё работало нормально.А два дня уже выбивает,не могу понять по чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.12.2017, 19:08
Сообщение #6





Гости






Попробую объяснить правильно.уличные фонари дел.Подключение идёт через пускатели,автомат С16 трёх фазный.напряжение 220в.три провода подходят к каждому фонарю.фонари подключены через 1-2-3. 1-2-3.на каждый провод не сколько фонарей с промежутками.Всё работало.Стало выбивать автомат.один провод отключают от автомата определённая группа фонарей работает.подключаю обратно,тутже выбивает.открывал короб фонаря,где кабель в ходит в основание стойки,там не чего не нашёл.в шкафу тоже всё хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 31.12.2017, 19:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Для начала измерить сопротивление изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 31.12.2017, 20:58
Сообщение #8





Гости






Спасибо,завтра буду мерить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.1.2018, 16:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(zendo057 @ 31.12.2017, 19:26) *
Для начала измерить сопротивление изоляции.

судя по описанию проблемы - ТС совершенно не в теме... наверное речь идет о каком-нибудь садовом товариществе или гаражном кооперативе... самым разумным будет позвать на помощь нормального электрика...
Не стОит рисковать здоровьем и жизнью, тем более в праздничные дни...

Сообщение отредактировал Ixtim - 1.1.2018, 19:32


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 8.1.2018, 14:50
Сообщение #10





Гости






Спасибо всем кто участвовал.Разобрался,всё отремонтировал.С 5 но числа всё работает😃
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starinfonic
сообщение 13.2.2018, 16:09
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.4.2017
Из: Королёв
Пользователь №: 52169



Хоть автор статьи и разобрался в причине отключения, добавлю предложение для повышения надежности работы линии освещения. Оно касается подключения каждого светильника к фазному питающему проводу через проходной предохранитель, как это рекомендуют ПУЭ, п.6.3.40 : «На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.»
В такой схеме при КЗ на одном из светильников обесточится только один светильник, а остальные по-прежнему будут запитаны и будут светить. Без такой защиты при КЗ на одном светильнике вся линия обесточится, т.к. сработает автомат в щите.
Примеры таких предохранителей: Предохранители проходные типов ПП-1, B6770, PP1 и E14/D01 (V01) предназначены для защиты цепей питания фонарей (светильников) наружного освещения при перегрузках и коротких замыканиях.
В картинках даны характеристики разных предохранителей и внешний вид одного из них B6770 и PP1.



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2018, 15:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Предлагаю герметизировать корпуса проходных предохранителей B6770 и PP1 при помощи клеевых термоусаживаемых трубок:

Прикрепленное изображение

Хуже не будет! icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
starinfonic
сообщение 19.2.2018, 11:42
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.4.2017
Из: Королёв
Пользователь №: 52169



Цитата(Ваня Иванов @ 18.2.2018, 16:17) *
Предлагаю герметизировать корпуса проходных предохранителей B6770 и PP1 при помощи клеевых термоусаживаемых трубок:

Прикрепленное изображение

Хуже не будет! icon_smile.gif
Идея хорошая, но есть два момента, из-за которых теряется ее смысл:
1. У такого корпуса предохранителя не герметичны не только отверстия, куда вставляются концы проводов, но и ещё не герметичен стык двух половинок корпуса, куда также может проникать влага. Если усаживать трубку, то на весь корпус. Но это не практично, т.к. для проверки целостности плавкой вставки придется срезать всю трубку и потом снова насаживать новую.
2. Не существует пока трубок с достаточным для этого коэффициентом усадки. Диаметр корпуса предохранителя PP1 (B6770) - 18мм, максимальный диаметр провода для него с изоляцией - 3мм. Для усадки на смонтированный корпус требуется трубка с коэффициентом усадки более, чем 6. Такие трубки мне не известны. Даже самые технологически продвинутые трубки Райхем подходящего типоразмера WCSM-24/6 имеют коэффициент усадки 4, что явно не достаточно.