как по мощности подсчитать ток на одной из фаз электродвигат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
как по мощности подсчитать ток на одной из фаз электродвигат |
| Гость_Гость_* |
31.3.2005, 16:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа электрики, позвольте задать несколько вопросов:
1)Номинальный ток указанный на табличке характеристик электродвигателя это ток находящийся на одной из фаз трехфазного электродвигателя в соотношении между фазой и нулем (220в) или между фазой и фазой (380)? 2) Как подсчитать по мощности трехфазного электродвигателя ток в одной из трех фаз подводящих к нему напряжение? Заранее благодарен Игорь |
|
|
|
|
31.3.2005, 18:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Для трёхфазного переменного тока следующии формулы:
а) активная мощность Pа= 1,73*U*I* cos.фи 1,73- это корень из трёх. блин не знаю как его здесь рисовать. б) полная мощность S= 1,73*U*I |
|
|
31.3.2005, 21:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Позвольте уточнить Сергей.
U в ваших формулах - это линейное напряжение, в данном случае 380В Я обычно для грубого расчета пренебрегаю косинусом фи и считаю так: I = P/660 (I-амперы, P-ватты) (660=1,73*380 или 660=3*220) |
|
|
1.4.2005, 19:05
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Абсолютно согласен с Вами +/- 10 % роли не играют.
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|