Здраствуйте, объясните пожалуйста, как подключается эта штука
Реле времени с задержкой выключения Hager EZN002

хотел бы что бы, вентилятор в ванной работал через него
т.е
в ванной включил и потом что бы после отключения клавиши он какое-то время работал
функционально я понимаю что он это делает
а как подключить и как правильно раскинуть заранее провода и по сколько жил ?
в это весь вопрос, где нужно коробку поставить и т.д?
если не затруднит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 28.12.2017, 11:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Здравствуйте.
Для подключения необходимо ещё 12В на управление кроме 220В.
Схема подключения в паспорте.
Только вам больше подойдет EMN001.
Прикрепленный файл  hager_EH_EZ.pdf ( 301.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236


З.Ы.
Посмотрел на цену - моя жаба чуть не прикончила меня на месте!
Есть для ваших задач более дешевые варианты.
Поищите по запросу "Таймер вентилятора санузла"

Сообщение отредактировал Zolan77 - 28.12.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.12.2017, 11:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Zolan77 @ 28.12.2017, 11:04) *
Здравствуйте.
Для подключения необходимо ещё 12В на управление кроме 220В.
Схема подключения в паспорте.
Только вам больше подойдет EMN001.
Прикрепленный файл  hager_EH_EZ.pdf ( 301.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236

Не сбивайте с толку.
Не нужно там 12в .
Если собрать по схеме 4 то от 24 до 220 переменки или от 24 до 48 постоянки и больше не чего не надо.
А вентилятор за питать через контакты 15 16 встроенного реле.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.12.2017, 11:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EZN002_INSTR.pdf ( 72.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Stiltive_*_*
сообщение 28.12.2017, 21:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 28.12.2017, 11:42) *
Не сбивайте с толку.
Не нужно там 12в .
Если собрать по схеме 4 то от 24 до 220 переменки или от 24 до 48 постоянки и больше не чего не надо.
А вентилятор за питать через контакты 15 16 встроенного реле.

Спасибо за ответы
А скажите пожалуйста, такой вопрос
На данный момент, эта штука стоит в щитке, от туда и запитывается и со щитка прокинута 3х1.5 на вентилятор и отдельно 3х1.5 на выключатель.
Вот вопрос как подключить эти две пары 3х1.5 к этому устройству?
На какие контакты в этом устройстве?
Вентилятор на 220 в