Ток КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток КЗ |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
24.12.2017, 10:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеется трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ. Ток КЗ на шинах 35 кВ равен 1100 А. Как этот ток привести к напряжению 110 кВ?
|
|
|
Гость_Александр_* Ток КЗ 24.12.2017, 10:59
Сунцов Денис =1100/35*110=350 А 24.12.2017, 11:22
Zernomor Цитата(Сунцов Денис @ 24.12.2017, 13:22) ... 26.12.2017, 9:17
Сунцов Денис для небольшого транса (например 10 МВА ) + длинная... 26.12.2017, 13:58![]() ![]() ![]() |
|