Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью |
26.12.2017, 5:39
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Всех с наступающим!
Не будете ли вы так любезны объяснить мне работу данной схемы: Насколько я понял, НТМИ - это специальный измерительный трансформатор напряжения, имеющий три первичные обмотки, соединённые по схеме звезды, и шесть вторичных, три из которых соединены по схеме звезды, а оставшиеся три - по схеме разомкнутого треугольника. Первичная сеть работает в режиме изолированной нейтрали. Если я всё правильно представляю, при нормальном(безаварийном) режиме работы первичной сети геометрическая сумма напряжений первичных обмоток НТМИ будет равна нулю, поэтому вольтметр V2 покажет на выходе обмоток II нулевое напряжение, а вольтметр V1 покажет номинальные фазные напряжения на всех фазах относительно нуля. При замыкании одной из фаз первичной сети на землю нарушится симметрия напряжений в первичных обмотках НТМИ, вследствие чего появится напряжение на выходе обмоток II, и реле напряжения замкнёт защитную цепь. Вольтметр V1 при этом покажет наименьшее напряжение на замкнутой на землю фазе. А какова в данной схеме функция заземления точки, отмеченной на рисунке красным кружком? Сообщение отредактировал Alexey104 - 26.12.2017, 5:45 |
|
|
||
Alexey104 Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью 26.12.2017, 5:39
Олега В книге Вавина В.Н. сказано: Заземление вторичных ... 26.12.2017, 8:56
Alexey104 То есть это просто уравнивание потенциалов, выполн... 26.12.2017, 14:03
DaaN Так повелось с незапамятных времен. Заземлять фазу... 26.12.2017, 16:01
Alexey104 Цитата(DaaN @ 26.12.2017, 16:01) Взять НТ... 27.12.2017, 5:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:34 |
|
|
|
|