Здравствуйте.
Необходимо отключить линию, чтобы абонент на своей опоре починил разъединитель 10кВ. Для пущей безопасности мы заземляем линию в своей ТП на конце и накладываем ПЗ на отпаечной опоре в сторону абонента. Так как установка ПЗ производится на высоте (выше 5 м), то оформляем это дело (установку переносного заземления) нарядом- допуском, то есть пишем, что поручается установить ПЗ на оп.№ и т.д.. Вопрос, нужно ли оформлять наряд на снятие ПЗ? Ведь те же работы на высоте, но меры по подготовке рабочего места не требуются, для снятия. Если да, то какие меры по подготовке рабочего места должны быть отражены в наряде. |
|
|
|
5.1.2018, 5:49
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
Можно один наряд на установку и снятие ПЗ. Т.е. в строке поручается так и написать: ВЛ 10 кВ №5555 установка и снятие переносного заземления на опоре №56.
|
|
|