Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос по оформлению установки переносного заземления на ВЛ 10кВ

Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 21.12.2017, 9:50
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Необходимо отключить линию, чтобы абонент на своей опоре починил разъединитель 10кВ. Для пущей безопасности мы заземляем линию в своей ТП на конце и накладываем ПЗ на отпаечной опоре в сторону абонента. Так как установка ПЗ производится на высоте (выше 5 м), то оформляем это дело (установку переносного заземления) нарядом- допуском, то есть пишем, что поручается установить ПЗ на оп.№ и т.д.. Вопрос, нужно ли оформлять наряд на снятие ПЗ? Ведь те же работы на высоте, но меры по подготовке рабочего места не требуются, для снятия. Если да, то какие меры по подготовке рабочего места должны быть отражены в наряде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены