Здраствуйте. Встретилось мне такое диво. Привезли новое КТП с завода, и на каждой из 3х фаз идущих со шпилек 0.4Кв подключено по 2 т/тока. Вообщем 6 т/ тока. Для чего объясните кто знает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Один комплект для средств учёта электро энергии, второй для амперметров или какой-нибудь защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Раньше использовали один комплект ТТ-и для учёта и для показывающих амперметров. А если амперметр один, то еще и переключатель "хитрый"
![]() В последнее время "Гребаный Энергосбыт" не принимает учет по такой схеме, даже если нет доступа к амперметрам... Тоже стали ставить 2 комплекта... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да грамотных электриков становится все меньше и меньше, и посчитать максимально допустимую длину проводов, соединяющих ТТ и измерительные или исполнительные устройства, не всем по силам. А как только ТТ перегружается, он выходит из класса измерения.
Взять древний ТК-40. Для него сопротивление цепи "ТТ + контактные соединения+счетчик+ провода" не может превышать 0,4 Ома. А что такое 0,4 Ома? Три десятка метров полторашки. ТК-20 - ваще 0,2 Ом. Поэтому выгнать узел учета за пределы класса легко. Особенно те мыльницы с парой - тройнёй ватт, что стекают по шине сами. Считать никто не хочет, поэтому проще запретить лезть в цепи учёта: там сдуру или намеренно делов можно понаделать. Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2018, 14:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |