Как можно расчитать мощность розетки под компьютер? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как можно расчитать мощность розетки под компьютер? |
| Гость_Антон_* |
31.3.2005, 9:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите кто-нибудь как можно определить на какую мощность
принять розетку для ПК в офисе, и как потом определить коэф- фициент использования, если компьютеры работают весь день. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
31.3.2005, 15:32
Сообщение
#2
|
|
Гости |
сходи на форум
http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3 и в поиске набери компьютерные розетки вообще советую форум я беру P=350Вт cos fi=0.65 (это из СП31-110) и 4 комп. розетки на группу Кс=0,4 |
|
|
31.3.2005, 21:34
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вообще если все комплектующие компьютера включены в "пилот", а "пилот" в одну розетку, то я обычно беру мощность компьютера 350 Вт плюс монитор (даже если он включен в БП компьютера). И коэффициент для этого не применяю, компы работают долго.
Коэффициент использования надо считать только для сканеров, принтеров, копиров и др. техники, работающей эпизодически, даже если они постоянно запитаны. |
|
|
| Гость_Гость_* |
1.4.2005, 9:14
Сообщение
#4
|
|
Гости |
то Viktor2004:
компьютер не потребляет эти 350 Вт, которые написаны на блоке питания (особенно офисный) и давайте разделим эту проблему одно дело если офис из 3 комнат и 10 компьютеров, то вообще не надо никаких коэф. другое дело офисное здание эдак в 10000м2 и нет конкретики о количестве устанавливаемых компьютеров, тут уже всё упирается в деньги за мощность (в Москве 33000р за кВт) и лучше применить этот коэф. (или доказать заказчику что у него есть лишний 1000000р. |
|
|
|
|
| Гость_Anton_* |
1.4.2005, 9:57
Сообщение
#5
|
|
Гости |
В одном здании много офисов S=700м кв. я взял блок из 3-х розеток
две на компы и одна бытовая, подключены по отдельным группам Розетки под компы взяты по 300Вт. Блок это одно рабочее место. Т.к. точное назначение бытовых розеток никто сказать не может, их приняли 700 Вт и Кисп=0,6 по Снип 31-11-03, а для компов 1. А насчёт cos - неужели такой моленький, я беру 0,8. |
|
|
| Гость_Гость_* |
1.4.2005, 11:37
Сообщение
#6
|
|
Гости |
то Антон:
хм! в Энергонадзоре вы должны будете подтвердить свои выкладки с помощью НТД для проектирования общ. и жилых зданий основопологающими явл. ПУЭ и СП31-110-2003(взамен ВСН 59-88) там прописаны конкретно бытовые розетки 0,06кВт и Кс=0,2(в Москве 100Вт) и комп. розетки! будте готовы к вопросам: а откуда? насчёт комп. cosfi знаю что доказывали про 0,8 с помощью паспорта на блок питания, если у вас он есть можете попробовать, но в СП - 0,65 бытовые розетки много и 100Вт хватит! ну не должны там чайники подключаться на 3кВт и сварочные аппараты У вас уже есть ТУ?(там мощность прописана - вот и выбирайте всю мощность, но когда их выдавали,производили предв. расчёт, и этот расчёт был наверное на те цифры, что я говорил) |
|
|
| Гость_Гость_* |
1.4.2005, 11:40
Сообщение
#7
|
|
Гости |
кстати я разделяю компьютерные и бытовые розетки по разным щитам
комп. без УЗО, бытовые через УЗО (дополнение к последнему посту) |
|
|
|
|
6.4.2005, 11:56
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
Работы бедутся внутри завода и ТУ как таковых нет, но те для кого это делается хотят, чтобы была предусмотрена возможность подключения в бытовые розетки чайников, а зимой ещё и обогревателей.
Компьютерные и бытовые розетки разделили по разным щитам, причём щит под ПК хотим подключить через стабилизатор. Здесь то и появился ещё один вопрос как его правильно выбрать и подключить, а так же скольки фазным от должен быть. Может у кого есть опыт. Мощность стабилизатора где-то 25-30 кВт. Расчет по компьютерным розеткам изменили, теперь на один ПК приходится блок из двуз розеток (+ бытовая), мощность блока 300 Вт из расчёта 200 Вт на системник и 100Вт на монитор. Сканеры, принтеры т.д. будут подключать в отдельные розетки от той же сети. И ещё один вопрос про кабель NYM - как он связан с нелинейной нагрузкой ПК, разве это не аналог нашего ВВГ нг-LS. |
|
|
6.4.2005, 12:04
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 |
Знаю, что в СП написано так, но представить себе этого немогу, ладно ещё для жилых домов, а для офисов и разных контор, где в розетки суют всё - что по размерам подходит.
Если есть какие-то соображения по этой теме, поделитесь? |
|
|
| Гость_Гость_* |
6.4.2005, 14:05
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Насчёт бытовых розеток:
можно сделать по любому, раз проект внутри завода останется. Но вот по эк. соображениям что выходит, если к каждой розектке можно подключать такие мощные потребители - чайник или обогреватель - это где-то 1,5кВт каждый - на каждые 2 розетки придётся выделять свою группу и свою групповую линию! И если по сле этого посчитать мощность ой-ё-ёй! Тут наверное лучше решение: выделить, что-то типа хоз. блока в каждом офисе? и там установить розетки к которым будет предусмотрено подкл. чайников и микр. печек! А насчёт СП - представь, что у тебя на этаже куча офисов и куча розеток - и что к каждой 1,5кВт? верно там всё написано, а чайники и обогреватели по пож. безопасности запрещены! А если они ещё эл. плиту туда на 8,5кВт подключат - вы это тоже должны предусмотреть? NYM не аналог ВВГнг-LS, а только ВВГнг |
|
|
|
|
| Гость_Антон_* |
6.4.2005, 15:47
Сообщение
#11
|
|
Гости |
1) А насчёт выбора стабилизатора, у кого опыт есть?
2) Мне принесли проект по питанию комп. розеток и там написано, что-то вроде этого: " всвязи с нелинейным характером нагрузки создаваемой ПК, будем использовать кабель NYM", как это понимать? |
|
|
| Гость_Денис_* |
26.4.2005, 13:53
Сообщение
#12
|
|
Гости |
NYM и ВВГ разные, сходи на сайт производителей кабельной продкции.
NYM http://www.energomash.spb.ru/new_copy/NYM.asp ВВГнг-LS http://www.energomash.spb.ru/new_copy/LS.asp "всвязи с нелинейным характером нагрузки создаваемой ПК, будем использовать кабель NYM" |
|
|
| Гость_Vano_* |
27.4.2005, 10:31
Сообщение
#13
|
|
Гости |
[quote="Антон"]1) А насчёт выбора стабилизатора, у кого опыт есть?
Может , всетаки не стабилизатор, а on-line ИБП? Система двойного преобразования....Широкий диапазон на входе-"железный" диапазон на выходе... Ну еще и автономия.... Если нагрузка-вычислительная техника, то cos (согл. СП 31-100-2003)=0,65.. Мощность источника (При 30кВт нагрузки) необходима и достаточна 46,15 кВА, но в линейке (во всяком случае GE) ближайшая подходящая LanPro 60-33 на 60кВА....Стоит эта игрушка около 25000 у.ё. |
|
|
| Гость_Pavel_* |
27.4.2005, 11:54
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Какой смысл питать компьютеры от ИБП, чтобы тетрис на слетел?
По хорошему такая система в болшинстве случаев достаточна для серверной м АТС (если стоит). У начальства или у бухгалтера можно автономные УПСы установить. |
|
|
| Гость_Vano_* |
28.4.2005, 8:18
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Автономные UPSы...Хм...Смотря какие и сколько...
Тетрис в банке, или в крупной торговой фирме.....Конечно да..... Но простой организации, в которой я работаю....Либо общий сбой, влетает в один, либо несколько миллионов.... Но существует еше и другие критичные нагрузки..... А куча мелких ИБП , по цене и обслуживанию, гораздо дороже, чем один крупный....(Считано)... |
|
|
| Гость_Pavel_* |
28.4.2005, 16:00
Сообщение
#16
|
|
Гости |
А кто эти лимоны считал когда-либо.
Даже в банках, половина народа неизвестно чем занимается. Ну слетело питание? Что дальше страшного, если сервер живой и АТС работает. Конечно хорошего мало-но хорашая система автономного энергоснабжения стоит дорого, а от "дешовой" проблем будет больше чем без нее. По поводу кучи мелких ИБП-я не предлагаю, а поставить 2-4 шт. тем кому это действительно необходимо-вполне возможно. А вы учитываете такой момент, что если у вас куча розеток, то кто-то по ошибке чайник туда не включит. |
|
|
| Гость_Гость_* |
29.4.2005, 12:52
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Чтобы в розетки с чистым питанием не включали все подряд, на это существуют спец розетки с механической блокировкой, и спец.ключем на вилке критичного оборудования. Еще существует цветовая маркировка самих розеток..И речь идет о сети питания только критичной нагрузки, а для чайников, и др. бытовых пртребителей, предусматривается своя бытовая сеть...Хотя, конечно кто ищет, тот всегда найдет...
|
|
|
| Гость_КОСТЯ_* |
30.5.2005, 22:57
Сообщение
#18
|
|
Гости |
А я например проектирую и монтирую так:
1. Естесственно, разделяю питание компьютерных и бытовых сетей. 2. Питание бытовых сетей осуществляю через УЗО. Компьютерных - нет. 3. Розетки питания компьютерных сетей выполняю по французкому стандарту, а бытовые - по немецкому. А несложные манипуляции с вилками проделать, я думаю, совсем не сложно. |
|
|
| Гость_Тоха_* |
31.5.2005, 7:00
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Вопросик всем: "Сколько розеток обычно сажаете на группу когда точная мощность не известна и остаётся только гадать? И бытовых и компьютерных" и "Для компьютеров нужен свой контур или всё-таки достаточно на вводе присоединить к ГЗШ, какое сопротивление контура должно быть для компьютерной сети?" |
|
|
| Гость_КОСТЯ_* |
31.5.2005, 20:21
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Цитата(Тоха) Вопросик всем: "Сколько розеток обычно сажаете на группу когда точная мощность не известна и остаётся только гадать? И бытовых и компьютерных" и "Для компьютеров нужен свой контур или всё-таки достаточно на вводе присоединить к ГЗШ, какое сопротивление контура должно быть для компьютерной сети?" Немецкий стандарт розетки, как и вилки впрочем отличается от французского расположением заземляющего контакта. Привычные "усики" по краям розетки имеют электроустановочные изделия, выполненные по немецкому стандарту. А у изделий по французскому - заземляющий контакт на розетке в виде выступающего по середине электрода, тоесть контакта наружного исполнения, а на вилке наоборот, этот заземляющий контакт внутреннего исполнения. (Может обращал внимание на дырку в вилке посредине, между двумя рабочими контактами? Иногда они попадаются на бытовых электроприборах). А что касается контура заземления для компьютерных сетей, то это очень интересный вопрос. Но на всё (практически) есть ответ в большой и умной книге под названием ПУЭ. Прочитай строчки о системе уравнивания потенциалов, и всё встанет на свои места. (там даже картинка есть). |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 2:31 |
|
|
|
|