Добрый день.Подскажите пожалуйста такой вопрос:
Дома в ванной комнате поменяли трубы с метала на пластик.врезультате контур заземления ванны к трубам остался отрезанный .
Как можно теперь .без сварки подключить ванну к стояку водопровода и нужно ли это так как чугунной ванной имется акриловый вкладыш.
Можно ли зачистить водопроводную трубу затем намотать на нее спираль из медного провода Д 2.5мм*2 и стяжным хомутом сжать,второй конец просверлив отверстие в ножке ванной посадить на болт. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.6.2007, 12:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо убедиться соединена ли труба к системе уравнивания потенциалов здания. Для чего, проверить потенциал относительно известного открытого проводящего корпуса ЭУ (этажный, квартирный щит освещения). Эл. напряжения между ними не должно быть. Затем очищаете трубу щеткой до металлического блеска, мажете техническим вазелином и стягиваете трубу хомутом. Потом 2 шайбы со смазкой, между ними медный однопроволочный провод с сечением 4 кв.мм, сверху гайка. На ножке ванны нарезаете (лучше, чем отверстие на проход) резьбу, очищаете площадку, смазываете и сажаете второй конец провода через шайбу под болт М6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2007, 12:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



врезультате контур заземления ванны к трубам остался отрезанный
А ведь и не было, по большому счету, никакого контура заземления изначально.
Так зачем восстанавливать то , чего не существовало.
Другое дело дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной, которую Вам, очевидно, и необходимо сделать. А вот к этой системе и подключить и чугунную ванну и все трубы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 21.6.2007, 13:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Спасибо за ответы, а как в хрущевке, сделать дополнительный котур уравнивания потенциалов
если в квартирный щиток страшно заглядывать и заземления нет а занулять страшно и не положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.6.2007, 13:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



savelij
Цитата
А ведь и не было, по большому счету, никакого контура заземления изначально.

Да alekseivasilev по барабану как все это называется, он хочет восстановить, то что было до ремонта. И правильно делает.
Цитата
А вот к этой системе и подключить и чугунную ванну и все трубы.

Кстати, так таковой общей точки подключения дополнительной системы уравнивания потенциалов не бывает. Просто, все сторонние проводящие части соединяются последовательно и подключаются к ближайшей РЕ-шине, открытой проводящей части ЭУ или вообще никуда не подключают, если есть уверенность в том, что имеется металлическая свазь, соединяемых частей с ГЗШ или с основной системой уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ziper
сообщение 21.6.2007, 14:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 20.6.2005
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540



В ГОСТе нарисовано что подключается отдельной линией к ГЗШ. Тогда уж лучше делать по ГОСТу или совсем не делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2007, 15:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ноу проблем.
Можно подключить и к арматуре в стене, если она гальванически связана с землей, т.е. с РЕ. Но только не последовательно, а параллельно, т.е нельзя подключить защитный проводник к однй точке корпуса прибора, а на следующий аппарат с другой точки этого прибора. Смотрим ПУЭ.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.6.2007, 16:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вы совсем запутались. На ванне нет открытых проводящих частей icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2007, 16:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вот тут Вы не правы. А ваша чугунная ванна, а ваши водопроводные и фановые трубы. Они что из стекла сделаны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.6.2007, 8:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Давайте так, разберитесь между открытыми и сторонними проводящими частями. Млин, это одно и тоже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekseivasilev
сообщение 22.6.2007, 9:58
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Ребят, так как делать всетаки.
У меня там еще стиралка стоит,так мастер с сервисного центра подключавший машину "козел" " заземление " кинул внутри розетки с нуля ,только сейчас заметил когда ремонт стали делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.6.2007, 15:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возможно Вам помогут вырезки из проекта. Не понял, как здесь выложить их. Но Вы сможете найти их на почте Яндекс (colanword//colan)[/img]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.6.2007, 16:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Попробую выложить так:


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2007, 9:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



savelij путает сторонние и открытые проводящие части.
Приведенная выше схема приемлема, если не соблюдаются условия моего первого поста. Да и проект с ошибками, сечения завышены, взяты для основной СУП.
В то же время схема 1, сама по себе правильна, но так выполняют для основной СУП, либо при разнесенных трубах и ванне.
Или же эти схемы для индивидуального жилищного строительства, где трубы не связаны с магистральными трубами и, естественно, с ГЗШ и основной СУП.
Пример подключения наглядно показан
,
где ванна и трубы С6, С7 соединены последовательно, так же как и С8 с М, именно так соединяются сторонние проводящие части в дополнительной СУП.
alekseivasilev
Цитата
У меня там еще стиралка стоит,так мастер с сервисного центра подключавший машину "козел" " заземление " кинул внутри розетки с нуля ,только сейчас заметил когда ремонт стали делать.

Естественно, для правильного выполнения дополнительной СУП, к стиралке должны быть проложены кроме фазы, раб. нуля еще и защитный нуль.
При этом достаточно последовательного соединенных труб и ванны к защитному нулю в розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2007, 11:02
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Бог с ней, с терминологией. Возможно я и ошибся, спасибо, что поправили.
Вопрос же стоял о том, как сделать. Я и привел вырезки из проекта.
Что касаемо сечения, то это решение принял проектировщик, думаю не без основания.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
С уважением, savelij .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2007, 15:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов , алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Если бы проектант был грамотный, он применил бы приведенный Вами пункт 1.7.127. ПУЭ.
Для ДСУП достаточно выполнения условия 1-го моего поста, либо при его невыполнении (не желании) делать все по 2-му или последнему постам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2007, 15:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gomed12)
Если бы проектант был грамотный, он применил бы приведенный Вами пункт 1.7.127. ПУЭ.
Для  ДСУП достаточно выполнения условия 1-го моего поста, либо при его невыполнении (не желании) делать все по 2-му или последнему постам.


Ну что ж тут поделаешь, каждый отвечает за свой участок работы. А монтажникам лучше все делать по утвержденному проекту, хотя задавать вопросы и пожелания никто не запрещает.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2007, 18:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



savelij
Цитата
А монтажникам лучше все делать по утвержденному проекту

Только не по тому, которого привели выше. Посчитайте затраты для частника. Вместо одной перемычки, долбежка, какие-то придуманные КК, провода с завышенными сечениями. Да и схема больше похожа на рисунок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2007, 18:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Позвольте с Вами не согласиться. Во первых это не рисунок, и я уже пояснял, что это вырезка с листа проектной документации жилого дома. Во вторых не понятно, почему придуманные КК, можно конечно обеспечить не болтовое, а сварное соединение, это что то изменит?
А вот выдержки из поясниловки -
В ванных помещениях выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов.К шине дополнительной системы уравнивания потенциалов подключить все доступ-ные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрообору-дования (в том числе штепсельных розеток).
Это все где нибудь противоречит ПУЭ? Так зачем же сразу черной краской да по всему проекту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.6.2007, 20:47
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
К шине дополнительной системы уравнивания потенциалов

Подскажите нормативный документ, кроме этого проекта, в котором говорится о существование такой шины ДСУП .
Цитата
В ванных помещениях выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Ведь уже доказал выше безграмотность проектанта. Он же не понимает разницу между ОСУП и ДСУП.
Мне было достаточно увидеть кусочек этого проекта, чтобы вынести то мнение, которое Вам не понравилось.
Цитата
Во первых это не рисунок

Так назовите. Это эл. монтажная схема? Эл. принципиальная? Или какая?
Вернуться в начало страницы