Перегрузка трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перегрузка трансформаторов |
18.6.2007, 14:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл
|
|
|
Crank Перегрузка трансформаторов 18.6.2007, 14:11
Роман Котовский А действительно, откуда взялась эта цифра? И как н... 18.6.2007, 15:44
Crank 1,4 - из книг по проектированию, которые ссылаютс... 18.6.2007, 16:41
VELZEVUL А Правила технической эксплуатации п.2.1.21 смотр... 18.6.2007, 18:06
Crank Спасибо Вельзевулу - открыл для меня ПТЕЕ (раньше ... 19.6.2007, 10:36
VELZEVUL Методика выбора следующая:
Sт=Sp/(2*kз)
Sт - мощно... 19.6.2007, 16:13
Crank Ok, дякую 19.6.2007, 17:23
oleg309 Re: Перегрузка трансформаторов 24.6.2007, 21:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 19:04 |
|
|
|
|