Andrei_007
сообщение 12.12.2017, 23:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2017
Пользователь №: 53339



Всем добрый вечер!) Нужен совет)Необходимо подключить муфельную печь мощностью 3.6 кВт. Для этого необходимо протянуть кабель длинной 40м от существующего щита и поставить свой счётчик и автомат. Какого сечения лучше взять кабель? И какой автомат лучше установить? Помимо печки в новый щиток ещё подлючится несколько бытовых розеток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 13.12.2017, 2:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



На 40 метров должно хватить и 2,5 мм2, но я бы выполнил 4мм2 по меди и АВ на 25А

Сообщение отредактировал Искра - 14.12.2017, 21:27


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 13.12.2017, 9:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Чтобы меньше платить за потери энергии в кабеле, выбирайте наибольшее сечение, которое позволяет жаба. Я бы брал 10 кв. мм меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrei_007
сообщение 18.12.2017, 10:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2017
Пользователь №: 53339



А может ещё подскажите, какой лучше поставить вводной автомат перед счётчиком и узо. В помещении будет стоят собственно сама печь мощностью 3,6 кВт, пару бытовых розеток под чайник или ещё что-нибудь, и освещение.
На это помещение будет отдельный щиток, от которого нужно это всё дело запитать. Вводной кабель буду использовать 3×4кв.мм. Вводной автомат 32А? =>счётчик =>узо(какое?) на три группы автоматов=> автомат 10А на освещение, автомат 20А на розетки бытовые, автомат 20А на розетку к печке.
Как такая схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 18.12.2017, 18:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Вводной АВ согласно техусловий (выделенной мощности на Ваше помещение),-это в компетенции РЭС (или что там у Вас).


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!