Всем добрый вечер!) Нужен совет)Необходимо подключить муфельную печь мощностью 3.6 кВт. Для этого необходимо протянуть кабель длинной 40м от существующего щита и поставить свой счётчик и автомат. Какого сечения лучше взять кабель? И какой автомат лучше установить? Помимо печки в новый щиток ещё подлючится несколько бытовых розеток
|
|
|
Andrei_007 Муфельная печь 12.12.2017, 23:41
Искра На 40 метров должно хватить и 2,5 мм2, но я бы вып... 13.12.2017, 2:26
Tad Чтобы меньше платить за потери энергии в кабеле, в... 13.12.2017, 9:12
Andrei_007 А может ещё подскажите, какой лучше поставить ввод... 18.12.2017, 10:09
Искра Вводной АВ согласно техусловий (выделенной мощност... 18.12.2017, 18:07![]() ![]() ![]() |
|