![]() Протянуть провод , светодиодной ленте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Протянуть провод , светодиодной ленте |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2017 Пользователь №: 53278 ![]() |
Как безопаснее протянуть провод к двум концам светодиодной ленте на расстоянии 5 метров?
Протянуть провод 1,5 мм2 и к каждой ленте запитать по 0,75 мм2 или каждой ленте тянуть провод 0,75 мм2? P.S. что бы не было потерь стоит переплачивать за 2,5 мм2? Сообщение отредактировал Nick-V - 2.12.2017, 19:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вероятно, чтобы говорить о потерях, надо знать хотя бы протекающий ток... ну и напряжение чуток озвучить... ;;)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2017 Пользователь №: 53278 ![]() |
Лента rgb 72W-5м., 12V, расстояние от контролера до ленты 5 метров. Я так понял, я ошибся и нужно брать 1,5 мм2?
Нашел провод ПВС 4Х1,5, подойдет, как думаете? Комната по периметру 15 метров, две ленты протяну от контролера, третью между ними. К третьей ленте протяну к обоим концам провод по 1,5 мм2. И к двум лентам тоже рассчитываю протянуть провод 1,5 мм2. Сообщение отредактировал Nick-V - 3.12.2017, 16:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При сечении питающей линии 1.5 мм2 и её длине от контроллера до ленты 5 м потери будут значительны (в идеале 0.7 В).
Надо: либо увеличить сечение, либо поднять напряжение питания, либо питать каждый кусок ленты с двух сторон. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2017 Пользователь №: 53278 ![]() |
При сечении питающей линии 1.5 мм2 и её длине от контроллера до ленты 5 м потери будут значительны (в идеале 0.7 В). Надо: либо увеличить сечение, либо поднять напряжение питания, либо питать каждый кусок ленты с двух сторон. Спасибо. Буду питать с двух сторон по 1.5 мм2. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 21:07 |
|
![]() |