Добрый день!
Интересует такой вопрос, может и детский, но всё же icon_smile.gif : Какой ток течёт через расцепитель?
Ситуация следующая: есть 4 расцепителя на 10м этаже, реле и АВ(в ЩАО), от которого запитаны расцепители на 7м этаже, так вот какого номинала выбрать АВ?
Когда-то где-то встречал, что ном. ток расцепителя = 3А icon_rolleyes.gif, так это что на 4 расцепителя 12А icon_eek.gif ? не могу связать....

И вообще, правильно ли будет запитать все 4 расцепителя от 1го АВ и одним кабелем вести на 10й этаж? Как правильно выполнить тогда распайку кабеля на 10м этаже?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima2007
сообщение 19.6.2007, 13:07
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Смотря какой расцепитель.
Потребление при отключении расцепителя модульной серии ABB S 2C-A2 - 1А.
Информация есть в каталогах.
Расцепители можно подключить параллельно и запитать одним кабелем, если сигнал на срабатывание один.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 19.6.2007, 13:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Dima2007 +1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 20.6.2007, 13:40
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Спасибо за совет! Да, расцепители от одного сигнала, от пожарной сигнализации.
Порылся в каталоге "АсКо", так и есть: написано ном. ток = 3А(значит здесь когда-то встречал icon_smile.gif ) . Тоесть при параллельном так понимаю на 4 расцепителя и есть I=12А, значит автомат поставлю 16А.
Только вот проблемка: для преобразования сигнала с пожарки в 220В использую УК-4 от "Алай", а там нагрузочная способность контактов при таком напряжении до 4А icon_sad.gif ! Как обойтись"малой кровью"? Тянуть на 10й этаж 4 кабеля как-то не рационально(для каждого расцепителя)... Думал с пожарки тянуть провод на 10й эхтаж, а там установить УК-4 и уже с него разводку на 4 расцепителя, но трасса проходит по кабельной шахте с силовыми кабелями, вывод - до 60В нельзя icon_sad.gif
Так что делать? Поставить доп. реле или тянуть 4 провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 21.6.2007, 10:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(Sergiopm)
Так что делать?Поставить доп. реле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения