![]() АВ , Поясните обозначения на АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() АВ , Поясните обозначения на АВ |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Исходя из время-токовых характеристик таких АВ, ток расцепления в горячем состоянии будет чуть меньше 4000А, в холодном больше 4000А, так а почему ставят этот знак ">"???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А. А самому трудно набрать в поисковике: "АВ 400А маркировка"? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? ... Предельный ток отключения Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата так а почему ставят этот знак ">"??? Ток при превышении которого сработает расцепитель мгновенного действия (электромагнитный)Цитата Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Угу, а что по вашему тогда обозначает Ics, указанное в кА?
-------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Предельный ток отключения Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя). Конечно не Предельный ток отключения. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 5:48 |
|
![]() |