АВ , Поясните обозначения на АВ

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 20.11.2017, 7:00
Сообщение #1





Гости






На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.11.2017, 7:48
Сообщение #2





Гости






Исходя из время-токовых характеристик таких АВ, ток расцепления в горячем состоянии будет чуть меньше 4000А, в холодном больше 4000А, так а почему ставят этот знак ">"???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 20.11.2017, 8:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.11.2017, 9:00) *
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А.

А самому трудно набрать в поисковике: "АВ 400А маркировка"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2017, 13:35
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.11.2017, 7:00) *
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? ...

Предельный ток отключения
Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 21.11.2017, 4:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата
так а почему ставят этот знак ">"???
Ток при превышении которого сработает расцепитель мгновенного действия (электромагнитный)
Цитата
Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата.
Угу, а что по вашему тогда обозначает Ics, указанное в кА?


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.11.2017, 6:59
Сообщение #6





Гости






Цитата(Marten @ 21.11.2017, 4:51) *
...
Угу, а что по вашему тогда обозначает Ics, указанное в кА?

указанный ток КЗ (например: 4,5кА), – это не значение отсечки, а кратковременная перегрузка, которую может выдержать автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.11.2017, 13:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2017, 13:35) *
Предельный ток отключения
Следующий параметр предельный ток отключения или как его еще называют отключающая способность автомата. Этот параметр характеризует ток короткого замыкания, который способен пропустить через себя автомат и отключится, не теряя своей работоспособности (без риска выхода из строя).

Конечно не Предельный ток отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения