Добрый день уважаемые форумчане. Пришлось столкнуться. Преобразователь частоты OMRON V1000,висит ошибка CPF 06, и не удаляется. (Насколько я понял, это ошибка по цепи управления). Есть инструкция по быстрому запуску, но я запутался. Помогите, кто сталкивался.
Несколько лет назад мне приходилось сталкиваться с ПЧ ВЕСПЕР, там без особых затруднений перепрограммировал,менял константы, по разным причинам. А здесь затупило конкретно. |
|
|
слива ПЧ OMRON V1000 13.11.2017, 22:03
гудвин 30 Это не по цепи управления а где то есть ошибка в н... 14.11.2017, 9:43
слива Здравствуйте. Гудвин, позвали знакомые, пч такой в... 14.11.2017, 13:46
гудвин 30 1. Параметрт А1-0 должно быть 2.( Полный доступ к ... 14.11.2017, 15:41
Tad Сделайте резервную копию актуальных параметров, пр... 14.11.2017, 19:14
слива Гудвин, спасибо, после Вашей подсказки чуть проясн... 14.11.2017, 19:18![]() ![]() ![]() |
|