Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
|
|
Ellektric0101 Трансформаторы тока 27.10.2017, 10:55
гудвин 30 Цитата(Ellektric0101 @ 27.10.2017, 10:55)... 27.10.2017, 12:20
Ellektric0101 Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не... 27.10.2017, 12:34
гудвин 30 А зачем пропускать экран через ТТ его можно провес... 27.10.2017, 12:44
Ellektric0101 Рассчитываю установить 100/5. Экран для полной без... 27.10.2017, 13:01
гудвин 30 на картинке, а остальное тут https://www.iek.ru/pr... 27.10.2017, 16:28
Ixtim есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово... 28.10.2017, 18:13
mic61 Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) есть см... 28.10.2017, 21:33
Ixtim Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) ...а ка... 29.10.2017, 17:05
Ellektric0101 Объясните, в каком месте не пройдет ВВ испытания? ... 30.10.2017, 15:11
Ellektric0101 Я просил ответить по существу, а не, что будет, ес... 30.10.2017, 15:28
Гость_Инспектор_* Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разо... 1.11.2017, 14:49
Гость Цитата(Гость_Инспектор_* @ 1.11.2017, 14... 3.11.2017, 14:55
Roman D Экран в кабеле, в частности, применяется для равно... 4.11.2017, 8:33![]() ![]() ![]() |
|