Защита объектов энергетики от перенапряжений , задачку решить помогите пожалуйста

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.10.2017, 20:19
Сообщение #1





Гости






Как защитить подстанцию 110 кВ, находящуюся в районе со среднегодовой продолжительностью гроз Tср=40 ч/год, от волн перенапряжений, если она присоединена отпайкой длиной 120 м к транзитной линии на ж/б опорах? Удельное эквивалентное сопротивление грунта 500 Ом*м. На ПС установлено два трансформатора по 250 МВ*А.Удельное эквивалентное сопротивление грунта 400 ОМ. м. Приведите схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.12.2017, 23:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Схему рисовать мне лень, но на словах могу подсказать: ВЛ-110 кВ должны быть защищены по всей длине грозозащитным тросом. При подсоединении грозозащитных тросов ВЛ-110 кВ к порталам, заземление этих порталов должны иметь не менее 2-3 лучей растекания. Защиту силовых трансформаторов рекомендуется выполнять путём установки ОПН (Ограничителей Перенапряжений Нелинейных) соответствующего класса напряжения на все силовые выводы, как со стороны ВН, так и со стороны НН, а также на вывод нейтрали трансформаторов.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.