Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Гудит однофазный электродвигатель вторая и третья скорости , В чем дело ? Фанкойл carrier 42gw300c

VDJMAR
сообщение 6.10.2017, 0:42
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Здравствуйте.
Имею фанкойл carrier 42gw300c --А--
У него 1 фаза. 3 скорости. Конденсатор стоял не знаю какой. После поставили на 2.5 мкф

Все началось с того :
Пришел , он не крутится, хотя включен на пульте настенном.

Поменял конденсатор , первая скорость появилась и не гудит.

Гудят тока 2 и 3 скорости. Крутят сильнее, но гудяд.

Что может быть ?

Звоню 3 скорости на фишке что в движек уходит - 1 скорость звонится - с конденсатором пусковым.
Между собой ниче не звонится даже с нулем.

Релюшка какая то стоит , но она вроде не на движек.

Сообщение отредактировал VDJMAR - 6.10.2017, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 6.10.2017, 14:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



На двигателе куда указывает стрелка, есть номинал конденсатора.На рисунке не ваш двигатель, это так для примера.Но схема и принцип такой же.Так что проверьте конденсатор на соответствие.




После ремонта отпишитесь сюда.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:09