Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как сделать подключение к трехфазному щитку инвертора и генератора

miir44
сообщение 4.10.2017, 23:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52967



Приветствую, подскажите как правильно завести генератор и инвертор от солнечных панелей в трехфазный щиток, можно ли ноль от генератора и инвертора подключить к гзш?
планируется инвертор использоват как альтернативу сети, а генератор будет питать только одну линию.

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.10.2017, 4:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Чтобы отвечать на такие вопросы нужно хотя бы знать про какое оборудование идет речь, название, модель , техническое описание. Знаете анекдот? Папа а мухоморы можно кушать? Можно сынок, но только один раз в жизни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miir44
сообщение 5.10.2017, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52967



Оборудование самое обычное, частный дом, рубильник ABB трехпозиционный, после рубильника и байпаса каждая фаза пойдет на свое УЗО с распределением на двухполюсные автоматы, инвертор 5квт, я там накидал на рисунке как примерно будет подключена входящая часть, какие подробности еще нужны? контур заземления сделан возле дома, подведен металлической шиной до самого щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 5.10.2017, 13:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2780
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное.
Подробно:
- ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miir44
сообщение 6.10.2017, 0:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 52967



Цитата(Shura_with_KINEF @ 5.10.2017, 13:39) *
К ГЗШ N генератора и инвертора подключать нельзя, от них на ГЗШ должны прийти РЕ. РЕ всех ваших источников должны соединиться в одной точке - ГЗШ. Не допускается непосредственное присоединение к земле генератора, инвертора. Защитные заземляющие проводники РЕ, совмещённые (РЕN) -проводники должны быть изолированными до ГЗШ, а значит рама, корпус генератора, инвертора должны иметь только одну точку заземления - ваша ГЗШ, т.е. генератор, инвертор должен стоять на изолированном основании. Коммутироваться должны не только линейные(фазные) проводники, но и нейтраль (N), т.е. коммутационное устройство в вашем случае должно быть четырёхполюсное.
Подробно:
- ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее


Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.10.2017, 10:01
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п. 444.4.6.1 и далее

Выполнить это не реально, т.к. трансформатор на подстанции заземлен не на ГЗШ потребителя. Кроме того рассматриваются случаи, когда все источники либо TN-C либо TN-S. А чаще получается так, что при питании от сети у нас TN-C-S, а при питании от генератора (однофазного) должно быть TN-S (т.к. в однофазной сети PEN запрещен).
Про изолированный провод это соединение нейтралей, которые в случае 444.4.6.1 это PEN. Обязательность изолирования PE нету.
Изолированное основание для генератора, это исходя из каких соображений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:35