Добрый вечер уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста как проще и надёжно защитить эл. моторы при пропадании фазы. Недавно включил циркулярку, отошёл на 1 минуту, вернулся слышу мотор с каким то переменным урчанием работает, выключил, а он уже горячий. Когда он остыл-включил, а из него почти сразу дымок пошёл. Нарушился контакт одной фазы соединения моего вводного эл. кабеля к магистральной ВЛ-0,4кВ. В хозяйстве несколько станков, почти все на 380в. Соединение эл. кабеля электрики поправили. И ещё, может подскажите как в дальнейшем можно самому контролировать эти контакты на ВЛ с моим кабелем (кабель 4-х жильный,4 или 6 кв., в резиновой изоляции, по моему КРПТ). Я так думаю, что можно подключить тестер на измерение напряжения на ноль и фазу и подать туда нагрузку примерно 2-3 квт., и посмотреть какое будет падение напряжения. И так по всем трём фазам. А вот какое должно быть максимальное падение напряжения при определённой нагрузке, ну хотя бы примерно? Или как то по другому проверять? Спасибо.Прошу прощения, что то нащёлкал и шрифт не получается уменьшить.
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.10.2017, 8:50
Причина редактирования: ну да
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Реле контроля фаз почитайте
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
У меня есть реле ЕЛ11-У3. Такое реле подойдёт для защиты от пропадания фазы?
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Да пойдёт. Но можно ещё добавить тепловое реле. Только реле нужно подобрать по току двигателя. Реле защиты фаз поможет только до пускателя. Фаза может отвалится и на пускателе и после. Правельно подобрано реле в большинстве случаев справляется с защитой от потери фаз. Кроме того будет и защита от перегрузки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
rosck написал. "...Реле защиты фаз поможет только до пускателя. Фаза может отвалится и на пускателе и после."
Получается, что на каждый эл. мотор ставить реле бесполезно, всё равно оно не подаёт непосредственно питание на мотор, а через магн. пускатель. Сообщение отредактировал АБорис - 14.10.2017, 17:48 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ну почему бесполезно, полезно. Ведь оно у вас есть, и его покупать не надо. Вот и поставте. Но самая эффективная защита это по току. Я вам и предложил. Тем более тепловые реле стоят не дорого.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Ну вот теперь так и буду делать. Только вот жаль, что реле у меня только одно. Всем откликнувшимся спасибо за консультацию.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Но не на 220 В, а меньше. На сколько, надо провести опыт - на работающем ЭД отсоединить оду фазу и померять напряжение между этими точками. У меня был ЭД меньше 1 кВт, не помню точно сколько, (калорифер в теплице) , на нем "вылезало" около 120 В на работающем и около 200 В при попытке пуска без одной фазы. Поставил реле на 24 В через лампочку на 60 Вт, отлично работало. Важный нюанс - реле должно быть с задержкой на срабатывание, иначе защита будет срабатывать при кратковременных перекосах в сети (например сосед варит мощной однофазной сваркой, а сеть слабая) проблему решило применение реле постоянного напряжения с подключенным конденсатором 2000 мкф и диодным мостиком. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 15.10.2017, 5:48 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Да, с реле постоянного тока тоже неплохой вариант, и похоже самый дешовый, тем более контроль фаз выполняется непосредственно на самом АД.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |