Ввод в квартиру

Rad-X
сообщение 25.9.2017, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



День добрый! Помогите советом! Делаем ремонт, заменяем всю проводку.
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода? Можно ли эти "фазы" объединять одним контактом?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 25.9.2017, 16:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Rad-X @ 25.9.2017, 16:21) *
День добрый! Помогите советом! Делаем ремонт, заменяем всю проводку.
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода? Можно ли эти "фазы" объединять одним контактом?
Заранее спасибо!

Две если они разные фазы ни в коем случае не объединяете.
Вы проверьте между этими фазами прибором есть 380.
Может это одноименная фаза на две нагрузки.
У вас может быть как слева так же как и справа на рисунке.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 16:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 25.9.2017, 16:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Если нет между ними 380, то повторюсь, как на три провода установить однофазное УЗО?

Просто пока сижу на работе, пытаюсь все стороны обговорить.
И так же если между ними покажет 380, значит нужно 3х фазное УЗО ?
Счетчик стоит однофазный!

Сообщение отредактировал Rad-X - 25.9.2017, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 25.9.2017, 16:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Узо подключается на фазу и ноль.Если у вас фазы одноименные (нет 380) между ними ,то вы их скрутите вместе и получите 2 провода состоящие из двойного фазного и одинарного нуля.Или просто возьмите один из фазных проводов а другой за изолируйте. Вы сначала определитесь есть между ними 380в или нет.

Вот вам схема как подключать УЗО.Узо вам нужно Однофазное.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.9.2017, 16:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 25.9.2017, 16:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Окей, буду дома отпишусь по результатам. Пока спасибо и на этом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.9.2017, 17:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Rad-X)
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное). До своей коробки в квартире тоже проложили 3х жильный. Внимание вопрос как теперь подсоединить УЗО имея три провода?
И Вы то же проложили в квартиру две фазы и ноль?
Вы уверены, что это правильно и согласно проекта на данное здание?
Какого года постройка, если не секрет.
И как тогда думаете счётчик задействовать и сдавать его в приём для эксплуатации?
Извините конечно, но сами то понимете смысл имеющегося?
Может сначала разобраться нужно, а потом уже решения принимать?
"гудвин 30"!.... А Вы не торопитесь ли сразу и "сходу" советы давать? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 25.9.2017, 17:38


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 25.9.2017, 22:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Цитата(Rezo @ 25.9.2017, 17:37) *
И Вы то же проложили в квартиру две фазы и ноль?
Вы уверены, что это правильно и согласно проекта на данное здание?
Какого года постройка, если не секрет.
И как тогда думаете счётчик задействовать и сдавать его в приём для эксплуатации?
Извините конечно, но сами то понимете смысл имеющегося?
Может сначала разобраться нужно, а потом уже решения принимать?
"гудвин 30"!.... А Вы не торопитесь ли сразу и "сходу" советы давать? icon_biggrin.gif

Это не мы проложили 2фазы и ноль, это так в квартиру и заходило до нас, но алюм проводом. По всей квартире рабочая одна розетка, все остальное отгоревшее icon_smile.gif Вот и решили заезд начать с проводки новой (медь). Дом панельный начала 90х. Для этого и спросил, что бы принять решение правильное!

Кстати мультиметр показал ноль, если два шупа приложить к одной и второй фазе. Я так понимаю в этом случае их можно объединить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.9.2017, 22:53
Сообщение #8





Гости






Цитата(Rad-X @ 25.9.2017, 16:21) *
...
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное).
...

Фаза у Вас одна, а вот групп - две, с общим "нолём". Стояло в этажном щитке два автомата, один на пару комнат, второй на остальное (кухня, ванная, коридор ...), моё разделение чисто условное, для примера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.9.2017, 23:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
моё разделение чисто условное, для примера.
Хорошо, если примерно так, как Вы говорите, но!....
Цитата(Rad-X)
От подъездного щитка выходит тройной провод ДВЕ фазы и ОДИН ноль (не трехфазное).
Цитата
Это не мы проложили 2фазы и ноль, это так в квартиру и заходило до нас,
А на этажах щитки есть? Не все же квартиры здания именно и только от подъездного щита разведены.
Может ВЫ что-то недоглядели или неправильно понимаете и выражаетесь?
Другого не представляю себе....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.9.2017, 23:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Rad-X @ 25.9.2017, 22:45) *
Вот и решили заезд начать с проводки новой (медь). ...Для этого и спросил, что бы принять решение правильное!
Правильное решение, надо менять.

Цитата
Кстати мультиметр показал ноль, если два шупа приложить к одной и второй фазе. Я так понимаю в этом случае их можно объединить?
Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь.

Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 25.9.2017, 23:26
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Цитата(savelij® @ 25.9.2017, 23:04) *
Правильное решение, надо менять.

Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь.

Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая?

Проводку по комнатам проложили, к своему щитку подвели(тот который в квартире будет), также к щитку в подъезде проложили провод от своего щитка. Вызвали электрика из жека для подключения к основной цепи. Он сказал что у вас две фазы и один ноль, по верх коробки упорол провод поставил на каждую фазу автомат а ноль пустил на нулевую шину. Дальше сказал "любитесь" сами и ушел в закат...

Цитата(savelij® @ 25.9.2017, 23:04) *
Правильное решение, надо менять.

Не понятный вывод... особенно в свете решения о замене всей электропроводки на на медь.

Почему сразу схватились устанавливать УЗО, ещё не начав замену проводки, коль она вся обгоревшая?

Выше просто писали, проверить "напругу" между двумя фазами...Возможно я неправильно понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2017, 1:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rad-X @ 25.9.2017, 22:45) *
Я так понимаю в этом случае их можно объединить?

Не понятно это стремление объединять. Для чего? Озаботьтесь лучше единственным нулем. При том же сечении нулевого провода, что и фазные, он первый претендент на перегрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 8:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Rad-X @ 26.9.2017, 0:26) *
Проводку по комнатам проложили, к своему щитку подвели(тот который в квартире будет), также к щитку в подъезде проложили провод от своего щитка. Вызвали электрика из жека для подключения к основной цепи. Он сказал что у вас две фазы и один ноль, по верх коробки упорол провод поставил на каждую фазу автомат а ноль пустил на нулевую шину. Дальше сказал "любитесь" сами и ушел в закат...


Выше просто писали, проверить "напругу" между двумя фазами...Возможно я неправильно понял.

Если у вас электрик поставил 2 автомата то объединять не в коем случае не надо.
Я бы вам посоветовал от тех автоматов до вашего щитка так же протянуть 3 провода 2 провода фаза и один ноль.
А на вашем щитке эти фазу разбросать например один провод фаза на розетки другой на свет.Ну или же по комнатам.Ну или же подключится к одному из двух автоматов что поставил электрик.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 8:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2017, 11:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 8:06) *
Я бы вам посоветовал от тех автоматов до вашего щитка так же протянуть 3 провода 2 провода фаза и один ноль.

Почему каждый проводник L не укомплектовать своим N-проводником, г-н гудвин 30 ? И заодно своим РЕ-проводником, уж коль тянуть..

Rad-X, если у вас в этажном щите два автомата, а в квартире щитков нет, то от каждого автомата должно быть организована отдельная линия (группа), трехжильным кабелем (фаза, ноль, защ.проводник).
Если надумали поставить щиток в квартиру, то кабель может быть и один (понятно большего сечения), но с теми же тремя жилами.

Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2017, 11:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 11:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Олега @ 26.9.2017, 12:18) *
Почему каждый проводник L не укомплектовать своим N-проводником, г-н гудвин 30 ? И заодно своим РЕ-проводником, уж коль тянуть..

Rad-X, если у вас в этажном щите два автомата, а в квартире щитков нет, то от каждого автомата должно быть организована отдельная линия (группа), трехжильным кабелем (фаза, ноль, защ.проводник).
Если надумали поставить щиток в квартиру, то кабель может быть и один (понятно большего сечения), но с теми же тремя жилами.

Все дело в том что они уже проложили кабель 3 жильный от квартиры до щитка.Если ещо есть возможность то пусть ещо один ноль протянут.А земля я так понял им не нужна.Они хотят поставить УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.9.2017, 11:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 11:40) *
Все дело..

Это не дело Спешка нужна при ловле блох.

Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 11:40) *
А земля я так понял им не нужна.Они хотят поставить УЗО.

Нормальный РЕ-проводник не помешает (хотя бы и впрок). Но что-то мне видится, что в начале 90-х РЕ-проводник в проектах квартир вовсю использовался.

Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2017, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 11:56
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



У меня лично свой дом.Ни УЗО ни земли как то живу.Три линии на каждой автомат.Правда кабель от домашнего шитка до уличного счетчика 4 жильный крпт по 16 квадрат жила по две жилы в параллель.Достался на халяву. icon_biggrin.gif В 90 годах.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 12:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 26.9.2017, 12:28
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Подведу итог: (как я понял)
1. Не заморачиваемся и разбиваем 2 фазы на всю квартиру, грубо говоря блоками половина туда половина сюда. Стоит ли на каждый поставить ОЗУ?
2. Провод от подъездного до квартирной коробки еще не зашпаклеван, так что по советам прокинуть еще один ноль возможность пока есть, вопрос следующий это для перестраховки? Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей.
3. Если прокину еще один ноль, то его в одну нулевую шину или разные ?
4. Счетчик позволит подключить столько концов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 26.9.2017, 13:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей.
еще один ноль, то его в одну нулевую.
Насчет счетчика пока не понял что вы имеете в виду .У вас же счетчик вроде на площадке стоит и от него два ваших автомата.
Как на картинке.(Примерно)

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2017, 13:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rad-X
сообщение 26.9.2017, 13:46
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.9.2017
Пользователь №: 52921



Цитата(гудвин 30 @ 26.9.2017, 13:27) *
Из "тяжелых" потребителей стиралка и кондей.
еще один ноль, то его в одну нулевую.
Насчет счетчика пока не понял что вы имеете в виду .У вас же счетчик вроде на площадке стоит и от него два ваших автомата.
Как на картинке.(Примерно)


Да спасибо, выходит именно так.
Еще вопрос какой ампераж УЗО использовать посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 7:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены