				гудвин 30, да чет надоело.Вы сами если желание есть посчитайте человеку.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  28.9.2017, 15:21 
				 Сообщение
					#42
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814  | 
				Давайте примем коллегиальное решение насчет проводов решаем пойдет насчет пускателей пойдет.Насчет автомата то что он хочет поставить не пойдет.Вот давайте и решим насчет автомата.И пусть делает человек. По моим подсчетам получается 74.16 ампера по фазе. Ближайший по току автомат на 80 ампер трехфазный. 80А 25кА Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-32 РЭ800А IEK (SVA10-3-0080) | 
|   | |
|  28.9.2017, 19:25 
				 Сообщение
					#43
					
				
			 | ||
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ..насчет пускателей пойдет... Уважаемый Leo-1. Гудвин 30 прав - пускатели Ваши на 63 А подойдут. Предлагаю Вам разбить цепи управления на две группы - нечётную (гр.1+3) и чётную (гр.2+4). Мало ли, понадобится делать текущий ремонт или лампы менять, так хотя бы половину светильников можно будет оставить включенными. Предлагаю следующий вариант схемы (окончательное решение принимайте сами): Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.9.2017, 14:55 -------------------- Забанен навечно! | |
|   | ||
|    | 