Светодиоды в положении выкл горят в полнакала. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Светодиоды в положении выкл горят в полнакала. |
27.2.2014, 13:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38375 |
Подобные вопросы встречал, но ответов не нашел.
На лестнице 15 светодиодных светильников по 0,8Вт и 220В, три точки переключения проходными и два датчика движения внизу и вверху. Может многовато всего, но все же. При отключении светильники горят в пол накала, как при вкл ДД, так и без них. Проходные без подсветок, разрыв по фазе. Дал в цепь нагрузку -60Вт лампу обычную - все тухнет как положено. На форумах кто пишет добавьте в цепь конденсатор, кто сопротивление, кто еще что-нить. Помогите, что нужно сделать чтобы подсветка лестницы работала как положено. |
|
|
Aleks75 Светодиоды в положении выкл горят в полнакала. 27.2.2014, 13:03
Shturman1 такая природа светодиодных ламп, что при малейшей ... 27.2.2014, 13:18
Из России Вы же решение нашли, повесить лампу 60 Вт. Можно и... 27.2.2014, 15:59
roadster Цитата(Aleks75 @ 27.2.2014, 13:03) Подобн... 27.2.2014, 16:38
savelij® Цитата(roadster @ 27.2.2014, 17:38) Баян ... 28.2.2014, 0:06
шахтер Aleks75, Кум в прошлом году затрахал этой проблемо... 28.2.2014, 1:07
Aleks75 Спасибо, для начала попробую перевернуть фазу с ну... 28.2.2014, 22:20
Shturman1 ЛН- лампа накаливания
СД- светодиод 28.2.2014, 22:24
Aleks75 Без ДД все работает нормально (была перепутана пол... 5.3.2014, 8:26
шахтер Цитата(Aleks75 @ 5.3.2014, 8:26) Без ДД в... 24.9.2017, 14:22
Aleks75 А КЛЛ это что такое, поиск не ищет. 6.3.2014, 10:11
RomanNV Компактная Люминесцентная Лампа 6.3.2014, 10:19
ХиМ При включении двух LED-ламп в параллель свечение п... 23.9.2017, 18:14![]() ![]() ![]() |
|