Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор после перемотки. , Непонятное с трасформатором.

гость.тихон.
сообщение 18.9.2017, 10:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 52887



Намотал трансформатор первичка 220в.Вторичка 250в 1500в и две 12в.
Две обмотки 12в намотаны с отводом от середины.При проверке вольтметром обмотки 12вольт, 6 вольт и 6 вольт есть а 12 нет.Омметром обмотка прозванивается.На второй обмотке 12в.есть.В чем может быть дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.9.2017, 11:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
В чем может быть дело.
В фазировке....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 18.9.2017, 18:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Нарисуйте схему намотки и укажите напряжения тогда вам дадут достойный ответ.Может направление намотки встречное,может мереете от средней точки,может количество витков занижено и тд.

Сообщение отредактировал zendo057 - 18.9.2017, 18:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.9.2017, 19:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Имхо. К общему проводу подключены одноимённые концы обмоток.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 19.9.2017, 9:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(savelij® @ 18.9.2017, 19:41) *
Имхо. К общему проводу подключены одноимённые концы обмоток.

Очень очень давно была такая же ситуация.Также мотали транс обмотку с отводом от середины.Когда была намотана половина обмотки и сделан вывод.Банально отвлекли ,после по невнимательности вторую половину этой обмотки намотали в обратную сторону.Эффект то что вы описали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость.тихон.
сообщение 19.9.2017, 9:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 52887



Цитата(гудвин 30 @ 19.9.2017, 9:13) *
Очень очень давно была такая же ситуация.Также мотали транс обмотку с отводом от середины.Когда была намотана половина обмотки и сделан вывод.Банально отвлекли ,после по невнимательности вторую половину этой обмотки намотали в обратную сторону.Эффект то что вы описали.

Разобрались именно так и есть.
Намотали встречно.
Тему можно закрыть.