Гость_Иванов Евгений_*
сообщение 14.6.2007, 9:18
Сообщение #1





Гости






Уважаемые !
Подскажите есть такая красивая норма которая увеличивает сментную стоимость ГЭСН м -08-03-158-15 ( Разделка и опрессовка жил кабеля наконачниками трудоемкость за 1 шт. 1,04 нч
в каких случаях ее можно применять при электрике в каких нет чтобы все было в iшоколаде )))

C уважением , Иванов Евгений

моя почта 20555@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.6.2007, 12:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Во всех случаях, когда жилу кабеля нельзя свернуть в кольцо (обычто начиная с сечения 25мм. кв.) для подключения, применяют кабельные наконечники или непосредственно опрессовку пороховым прессом с пробивкой отверстия в жиле (но это только для алюминиевых жил). Хотя это также зависит от вида присоединения, некоторые клеммники на электроаппаратах не требуют опрессовки.


--------------------