Поверка ТТ 110 кВ в КРУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поверка ТТ 110 кВ в КРУЭ |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
15.9.2017, 8:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите кто знает каким образом поверяют ТТ-110 кВ в КРУЭ?
|
|
|
|
15.9.2017, 12:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вместе со счётчиком
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.9.2017, 12:38
Сообщение
#3
|
Гости |
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?
|
|
|
15.9.2017, 15:02
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ? А зачем подключать эталонный ТТ? Отключаете линию для проведения ППР, подключаете прогрузочный трансформатор и прогружаете первичным током. К примету, если ТТ 600/5? то даете ток 600 ампер. Во вторичной обмотке ток должен быть 5 ампер плюс-минус допустимый процент погрешности, обычно 10%. Это, кажется, и для цепей защиты и для цепей измерения, точно не помню. Еще, во время ППР, проверяется правильность подключения ТТ, при необходимости измерение нагрузки вторичных обмоток, и снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов. А эталонный ТТ с эталонным прибором, стоит на прогрузочном трансформаторе. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.9.2017, 15:29 |
|
|
|
15.9.2017, 20:09
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2052 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Любые ТТ, независимо от класса напряжения, поверются следующим образом:
через поверяемый и эталонный ТТ пропускается один и тот же первичный ток (последовательное соединение) вторички поверяемого и эталонного подключаются с разной полярностью на одну и ту же номинальную нагрузку вторичных обмоток, и измеряется небаланс тока в этой нагрузке на разных токах. В идеале небаланс = 0 |
|
|