Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поверка ТТ 110 кВ в КРУЭ

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 15.9.2017, 8:12
Сообщение #1





Гости






Подскажите кто знает каким образом поверяют ТТ-110 кВ в КРУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2017, 12:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22762
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вместе со счётчиком


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.9.2017, 12:38
Сообщение #3





Гости






в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 15.9.2017, 15:02
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 490
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Гость @ 15.9.2017, 12:38) *
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?

А зачем подключать эталонный ТТ?
Отключаете линию для проведения ППР, подключаете прогрузочный трансформатор и прогружаете первичным током. К примету, если ТТ 600/5? то даете ток 600 ампер. Во вторичной обмотке ток должен быть 5 ампер плюс-минус допустимый процент погрешности, обычно 10%. Это, кажется, и для цепей защиты и для цепей измерения, точно не помню.
Еще, во время ППР, проверяется правильность подключения ТТ, при необходимости измерение нагрузки вторичных обмоток, и снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов.
А эталонный ТТ с эталонным прибором, стоит на прогрузочном трансформаторе.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.9.2017, 15:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.9.2017, 20:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2052
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Любые ТТ, независимо от класса напряжения, поверются следующим образом:
через поверяемый и эталонный ТТ пропускается один и тот же первичный ток (последовательное соединение)
вторички поверяемого и эталонного подключаются с разной полярностью на одну и ту же номинальную нагрузку вторичных обмоток, и измеряется небаланс тока в этой нагрузке на разных токах. В идеале небаланс = 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 9:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены