АВР Блоков питания 220/24 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
АВР Блоков питания 220/24 |
| Гость_Electromachnie_* |
5.9.2017, 13:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, подскажите пожалуйста, со схемой АВР двух БП 220/24. При условии пропадания 24В чтобы включался второй БП по 220В... Одно но, на выходе БП большое сечение кабелей и подключить контакторы не представляется возможным...
|
|
|
|
|
5.9.2017, 14:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А насколько "большое".
Мощность какая? |
|
|
| Гость_Electromachnie_* |
5.9.2017, 15:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Мощность какая? Контактор не подключить - есть автоматические выключатели с приводом... Уважаемые пользователи, не цитируйте мат, или всякий хлам от дебилов. Нам сложнее удалять его из ваших сообщений. Просто нажмите кнопку "Сообщить" - мы удалим. Администратор. 6 киловатт |
|
|
5.9.2017, 16:04
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
|
| Гость_Electromachine_* |
5.9.2017, 16:20
Сообщение
#5
|
|
Гости |
БП Flatpack2 6kW
24В постоянки Коммутацию в идеале надо по 220В |
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.9.2017, 17:29
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Такие телекоммуникационные БП обычно допускают параллельную работу нескольких блоков по выходу, и у них уже есть соответствующий функционал для выравнивания токов, самодиагностики, отключения неисправного, возможности "горячей" замены на ходу и т.п. без прерывания питания нагрузки.
Я так понял, в данном случае есть пара халявных блоков для использования вне штатной стойки, и желание "приколхозить" для них какое-то простейшее решение для АВР, правильно? В противном случае вопрос явно не для чайников, учитывая токи и мощности. В простейшем случае можно сделать обычную диодную развязку. Вам потребуются минимум 2 силовых диода, например типа В200 со штатными радиаторами О171. Если ток нагрузки больше 200А, то придётся взять ещё 2 таких же диода с радиаторами или взять таблеточные силовые диоды. Включаете на выходы + каждого БП по диоду, анодами к выходам БП. Катоды диодов соединяете вместе, получаем + на нагрузку. Минусы БП соединяем вместе, получаем минус на нагрузку. Ну, а до диодов, к выходам БП подключаем 24VDC контакторы (реверсивный контактор) для включения по первичной цепи 220В второго блока при пропадании выхода на первом. При этом надо помнить, что блоки начинают выдавать выходное напряжение не сразу при подаче входных 220В. На радиаторах диодов будет выделяться больше 200Вт тепла, так что если естественная конвекция в вашем конструктиве недостаточна, то придётся поставить вентиляторы для обдува радиаторов. Если хотите уменьшить тепловыделение в несколько раз - делайте развязку не на диодах, а на сборке "мосфетов" по принципу синхронного выпрямителя. Но это уже профи-решения и явно не для "чайников", хотя схем готовых полно, и они совсем не секрет. Но совершенно неясны ваши опыт и квалификация при работе с такими токами для полупроводников, так что пока не будем усложнять себе жизнь. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 10:01 |
|
|
|
|