Вопрос по проводке на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос по проводке на даче |
| Гость_Гость_Коля1212_*_* |
30.8.2017, 10:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет, проблема у меня такая при подключении сварки просидает напруга до 170 вольт и в итоге приборы в доме отключаются. мощность сварки до 4квт. у меня на даче трансформатор далеко пришлось проводку тянуть разную то есть алюминий и медь до 150 метров(контакты не окислены так как соединены грамотно через клеммы). Теперь вопрос! что мне делать поменять полностью проводку и проложить один мощный медный провод или раскошелиться и купить стабилизатор? кто знает подскажите что делать?
|
|
|
|
|
30.8.2017, 12:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23234 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.8.2017, 18:45
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Дело не в контакте,хотя это тоже не маловажно,а в сечении провода.При таком расстоянии не меньше 25мм2
|
|
|
30.8.2017, 19:56
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если сварочные работы "разовые", тогда дешевле будет взять где-нибудь напрокат сварочный бензогенератор.
А если сварка часть вашей жизни на даче - придется тянуть нормальную линию, как уже написали, СИП 2х25 мм |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|