ВЛЭП 0.4кВ СИП , Подскажите советом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВЛЭП 0.4кВ СИП , Подскажите советом |
8.11.2017, 11:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2017 Пользователь №: 53135 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. К примеру у нас есть ИП 0.4кВ, от него необходимо запитать ЭП мощностью 30кВт, расстояние между ними 2км. Какого сечения мне нужен провод, что бы запитать мне его?
|
|
|
|
|
8.11.2017, 11:47
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
C 5,7% потерями напряжения в линии - 4х240 алюминия.
|
|
|
8.11.2017, 11:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2017 Пользователь №: 53135 |
Вот и я считаю в программе мне такое же сечение выдаёт. Но это же абсурд. Из опыта распред сетей по мне так и СИП4-4*25 бы хватило. По крайней мере в жилых районах такой провод весит и нагрузки там побольше порой и все потребители давольны. Как же так?
|
|
|
8.11.2017, 12:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
жилых районах расстояние 2км. в худшие времена не было, максимум 1,5 км. и то частные дома или вообще дачи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 7:17 |
|
|
|
|