![]() Выключаются розетки при включении приборов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выключаются розетки при включении приборов |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Помогите чайнику с вопросом. Есть в квартире и за пределами квартиры щиток с выключателями Так вот переодически бывает, что при включении очередного прибора выключается щиток в квартире. Рычажки подняты были, лампочки на автоматах горят, а розетки не работают. Именно только розетки, все остальное работает. Что может быть и что заменить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23046 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
выключается щиток в квартире. что именно выключается, если Рычажки подняты были, -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Что может быть и что заменить? Может быть из-за перегрузки линии.Менять что-то - не лучший выбор, поскольку вряд ли на это расчитан кабель (провод). Нужно просто "развести" розетки, т.е. - что бы они не находились на одной питающей линии или ограничить одновременное включение сильноточных (мощных) бытовых приборов.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Раньше работало все норм.
Проблема случилось спустя 5 лет. И выключаться могут розетки от включения, например, второго ноутбука Выключаются розетки, при этом все рычажки в щитке подняты(не выключаются) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Добрый день. Помогите чайнику с вопросом. Есть в квартире и за пределами квартиры щиток с выключателями Так вот переодически бывает, что при включении очередного прибора выключается щиток в квартире. Рычажки подняты были, лампочки на автоматах горят, а розетки не работают. Именно только розетки, все остальное работает. Что может быть и что заменить? Попахивает серьёзными проблемами если вы не знаете где у вас распред коробки! Скорее всего у вас сгорели контакты в распределительной коробке. Запаха горелого нет? Хотя если умелые строители глубоко под штукатурку упрятали дозы то запаха и не будет.) |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Запаха горелого нет.
Что самое интересное лечится переключением выключателем в электрическом щитке в квартире |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Лечится это как то интересно сказано, вот включите всё оборудование, затем подождите пока пропадёт напряжение, после этого попробуйте выключить и включить выключатель и посмотрите что произойдёт.
А и запах скорее всего был раньше когда контакт только сгорал, сейчас он настолько плох что даже не нужно большого нагрева чтоб оборвать цепь. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Лечится это как то интересно сказано, вот включите всё оборудование, затем подождите пока пропадёт напряжение, после этого попробуйте выключить и включить выключатель и посмотрите что произойдёт. А и запах скорее всего был раньше когда контакт только сгорал, сейчас он настолько плох что даже не нужно большого нагрева чтоб оборвать цепь. Цитата Лечится это как то интересно сказано, вот включите всё оборудование, затем подождите пока пропадёт напряжение, после этого попробуйте выключить и включить выключатель и посмотрите что произойдёт. как было дело. При включении ноутбука отключились розетки при этом послышался треск в корридоре в щитке при этом в щитке все было влючено выключил 2 переключателя вниз (где тест написан - эти выключатели отвечают за розетки) и поднял вверх и электричество появилось. И так было несколько раз. При этом ноут включал в разные розетки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Если треск в щитке возможно вам повезло, нужно просто подтянуть контакты в щитке на автоматах.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А есть инструкция по подтягиванию?)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
При чём тут "подтягивание", если УЗО срабатывает?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А есть инструкция по подтягиванию?) 1. Взять отвертку 2. Затянуть винт Если серьезно. Сейчас пишу не доя автора, а для остальных. Старые автоматы (ЕМНИП А3100) так и работают: при срабатывании рукоятка не падает вниз. Необходимо взвести его, переводом рукоятки вниз и после этого включить переводом вверх -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
На сто процентов сказать что срабатывает УЗО невозможно. Индикатор горит рычажок поднят. Честно говоря не встречал УЗО у которого рычажок при сработке не падает, разве что брак или подпёртые чем то. Да что говорить откройте щиток и посмотрите состояние контактов и всё.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2017 Пользователь №: 52898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Если не умеете лучше позовите электрика, или товарища который хоть что то понимает. А так 4 винта выкрутить и снять крышку с щита. Как это сделаете фото выложите, а с каким проблема с правым или с левым аппаратом УЗО?
Хотя да это УЗО ИЕК фирменный китай, может и рычажок не отпадать. Попробуйте нажать кнопку тест сразу, и попробуйте наать кнопку тест когда пропадёт электричество в розетках. Сообщение отредактировал razread - 20.9.2017, 15:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2017 Пользователь №: 52898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Так а проблема с каким? Когда пропадает напряжение какой нжно включить и выключить чтоб розетки заработали? Но левый нужно менять он не рабочий если при нажатии Теста не отключается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2017 Пользователь №: 52898 ![]() |
Так а проблема с каким? Когда пропадает напряжение какой нжно включить и выключить чтоб розетки заработали? Но левый нужно менять он не рабочий если при нажатии Теста не отключается. Я оба выключал вниз и поднимал вверх, тогда работало. А может быть проблема в левом, что не работает при нажатии на кнопку текст? Или это другая проблема |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2025, 21:03 |
|
![]() |