Электроснабжение 2х домов , Питание с разных ТП

leonidovih
сообщение 3.12.2016, 21:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 22.9.2012
Пользователь №: 28489



Прикрепленный файл  _____.jpg ( 9.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
При вызове столкнулся с такой проблемой один дом запитан 3 фазы и 0, второй фаза с другой линии а 0 от тп первого дома по словам хозяина всё работало.Проверено подключение на опоре,кабель от опоры до дома , автоматы вводные без нагрузки 225 вольт с нагрузкой 78 вольт, на вводе.Интересно почему раньше работало.

Сообщение отредактировал leonidovih - 3.12.2016, 21:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 9.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 8.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.12.2016, 1:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Первое и самое вероятное, работало за счёт повторных заземлений нулевого провода на опорах. Со временем из-за коррозии сопротивление увеличилось и Вы имеете то что есть.
Второе - может быть когда-то была связь по стороне 0,4кВ между ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy L
сообщение 12.7.2017, 9:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9961



Вопрос по правильному подключению 2 абонентов от одного снижения. Снижение идёт на автомат соседа на вход а от него на мой автомат. Приезжали пломбировать счётчик соседа и не запломбировали сказали что так нельзя. Нужно делать соединение через какие-то клипсы. Что это за клипсы и как они выглядят что-бы я купил и смог переделать.
Прилагаю схему подключения как сейчас соединено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________220v.GIF ( 12.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2017, 11:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18427
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Клипсы обычно для крепления. В вашем случае применимы сжимы ("орехи"). Поисковик не откажет ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy L
сообщение 12.7.2017, 11:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9961



Спасибо, поищу и куплю.