Вышибает пробки :D |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вышибает пробки :D |
1.8.2017, 10:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2017 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 52667 |
Здравствуйте, в частном доме на кухне повесил 4 светильника, которые включаются от одного выключателя, выключатель 2хклавишный, вторая клавиша включает лампочку на вернаде перед домом, так сказать в прихожей, так же есть есть 2 розетки. вот 2 дня думал мучался, как все это соединить, вчера наконец-таки подсоединил, все это подключил к электричеству ( не к самому проводу с током, а провод с вилкой прикрутил и в розетку) провод двухжильный, без заземления, вроде все лампы горят, розетки работают, стоило мне нажать выключатель, как вышибло пробки
Сообщение отредактировал Brick Bazuka - 1.8.2017, 10:14 |
|
|
|
|
1.8.2017, 10:17
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что за пробки?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.8.2017, 10:33
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2017 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 52667 |
|
|
|
1.8.2017, 10:43
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
где-то не правильно соединили провода
|
|
|
|
|
1.8.2017, 10:45
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2017 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 52667 |
|
|
|
1.8.2017, 10:47
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ничего конкретнее сейчас сказать нельзя.
|
|
|
1.8.2017, 12:10
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата Уж полночь близится, а Германа всё нет Где схема?
|
|
|
|
|
1.8.2017, 12:15
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2017 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 52667 |
|
|
|
1.8.2017, 12:19
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Толку-то. Где схема соединений, как Вы её представляете? Здесь два варианта - или монтаж принципиально сделан неверно или ошибка при физическом выполнении монтажа. Чтобы подтвердить или исключить первый вариант, нужна схема.
|
|
|
1.8.2017, 13:00
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2017 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 52667 |
Толку-то. Где схема соединений, как Вы её представляете? Здесь два варианта - или монтаж принципиально сделан неверно или ошибка при физическом выполнении монтажа. Чтобы подтвердить или исключить первый вариант, нужна схема. ща будет Спасибо всем кто мимо не прошел, схему внимательно изучил и разобрался сам тему можно закрывать |
|
|
|
|
1.8.2017, 13:48
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2017 Пользователь №: 52581 |
Была такая же проблема. Разобрался с помощью темы. Спасибо.
|
|
|
1.8.2017, 15:50
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
я ж теперь помру от любопытства...
-------------------- |
|
|
2.8.2017, 0:09
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Судя по фото - всё подключил правильно, светильники, розетки, двойной выключатель ( двухжильным проводом!) При включении выключателя - замечательно закорачивал фазу и ноль! Ах, ДА - светильники горели сразу, без выключателя...
|
|
|
2.8.2017, 0:38
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
stydent64, уж и не знаю, что там на фото можно разглядеть... но подобная ситуация была пару-тройку недель на объекте...
Там сторож-работник из специально обученных иностранных специалистов пытался также подключить несколько розеток, выключатель и лампочку в вагончике, попросив несколько клемников ваго. Включает автомат, идёт к вагончику, при попытке выключить свет выбивает АВ на линии и вводной... И так несколько раз, пока по рукам не надавали... Всё просто - всё параллельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.8.2017, 11:43
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Так на фото ВСЁ и видно - питание 0 откинут. А было - все коричневые, черные в кучку и ВСЕ-ВСЕ синие в другую кучку. Значит при включении коротыш ...
С такими схемами уже давно и часто встречаюсь - на строительных обьектах с работниками из Средних Азий, Молдавии и Украины ( в основном западенцев) Читаю такие схемы "на раз"! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 1:11 |
|
|
|
|