Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор сечения кабеля

Mekko200
сообщение 25.7.2017, 11:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52636



Только начинаю свой путь энергетика, поэтому очень глупый вопрос.
Проектирую кабельную линию 0,4 кВ, мощность нагрузки 400 кВт,cos=0.8, длина линии 50 метров.
Вопрос возник с таблицей 1.3.6. ПУЭ. расчетный ток = 400/1,73*380*0,8=760 А. При прокладке линии одножильным кабелем примем два кабеля сечением 150 мм2 (Iдоп=440 А, для двух кабелей 880 А), без всяких поправочных коэффициентов, важна сама суть, как пользоваться таблицей. Но у нас то трехфазная нагрузка, то есть проводников должно быть как минимум 3. Тогда принимаем три кабеля по 95 мм2 с Iдоп=325 А (325*3=975А). Так или не так? А как быть если я хочу делать трех- или четырехжильный кабель? Допустим, для того же сечения кабеля 150 мм2 в трехжильном исполнении(в воздухе) Iдоп=305 А, что меньше чем в одножильном исполнении. Этот ток (305 А) дан для одной жилы или для всего кабеля в целом? Неужели один одножильный кабель может пропускать больший ток, чем три жилы такого же сечения? Большинство примеров в интернете говорит, что это так. Понимаю, что, возможно, спрашиваю полные глупости, но прочитав кучу статей, так и не понял. Объясните пожалуйста, заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.7.2017, 13:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Темы не дублируем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.7.2017, 20:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Кабель выбирается по нагреву. Одна жила охлаждается лучше чем три уложенные вместе в одну оболочку.