Только начинаю свой путь энергетика, поэтому очень глупый вопрос.
Проектирую кабельную линию 0,4 кВ, мощность нагрузки 400 кВт,cos=0.8, длина линии 50 метров. Вопрос возник с таблицей 1.3.6. ПУЭ. расчетный ток = 400/1,73*380*0,8=760 А. При прокладке линии одножильным кабелем примем два кабеля сечением 150 мм2 (Iдоп=440 А, для двух кабелей 880 А), без всяких поправочных коэффициентов, важна сама суть, как пользоваться таблицей. Но у нас то трехфазная нагрузка, то есть проводников должно быть как минимум 3. Тогда принимаем три кабеля по 95 мм2 с Iдоп=325 А (325*3=975А). Так или не так? А как быть если я хочу делать трех- или четырехжильный кабель? Допустим, для того же сечения кабеля 150 мм2 в трехжильном исполнении(в воздухе) Iдоп=305 А, что меньше чем в одножильном исполнении. Этот ток (305 А) дан для одной жилы или для всего кабеля в целом? Неужели один одножильный кабель может пропускать больший ток, чем три жилы такого же сечения? Большинство примеров в интернете говорит, что это так. Понимаю, что, возможно, спрашиваю полные глупости, но прочитав кучу статей, так и не понял. Объясните пожалуйста, заранее благодарю. |
|
|
|
25.7.2017, 13:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Темы не дублируем.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
25.7.2017, 20:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Кабель выбирается по нагреву. Одна жила охлаждается лучше чем три уложенные вместе в одну оболочку.
|
|
|