Заметили интересную вещь.
У нас на заводе в некоторых помещениях есть люменесцентные лампы, которые в выключенном состоянии в темноте очень очень слабо светятся (мерцают).

Кто-нибудь встречался с таким явлением?

Мы вообще-то сами электрики, посидели, посмеялись да так и оставили это дело, не стали разбираться, и так дел очень много.

Есть догадки, мол на разрыв в выключателе идёт ноль, фаза остаётся, а ноль проходит через арматуру.
Возможно такое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.3.2005, 14:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Силльно разветвленная проводка рядом с арматурой работает как конденсатор небольшой емкости. Небольшой ток может течь. Зажечь лампу его не хватит, но он создает электромагнитное поле. Это поле немного ионизирует газ в лампе. Попробуйте взять индикаторную газоразрядную лампочку от мнемосхем и поднести ее к старому работающему телевизору. О чудо! лампочка в руках загорелась полной яркостью. Правда около моего телевизора на расстоянии ближе метра на голове электризуются волосы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.3.2005, 15:14
Сообщение #3





Гости






Цитата(Viktor2004)
Небольшой ток может течь

по какой цепи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 26.3.2005, 23:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Как правило такой эффект происходит когда после выключения ламп сами лампы остаются подключенными к фазному проводу, а выключатель разорвал ноль. Ток будет протекать от фазы, по всей длине проводки, через "конденсатор" (емкость проводки относительно корпусов ламп и арматуры), далее через сами корпуса и арматуру, и через глухозаземленную нейтраль к нулю питающей сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 27.3.2005, 3:43
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Спасибо, скорее всего так и есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hpl 250_*
сообщение 29.3.2005, 14:42
Сообщение #6





Гости






Полностью с вами согласен,прочитав вышеизложенное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 5:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены