Имеется накопительный водонагреватель Timberk, срок эксплуатации 3 года.
Недавно УЗО начал срабатывать, вырубать сразу при подключении, вызвали мастера, открыл крышку снизу водонагревателя, протестировал омметром, проверил само УЗО затем сказал что проблема в неисправности самого УЗО, полностью исключил его из цепи, и смотал провода изолентой. Сообщил, что это достаточно редкий случай - неисправность УЗО, и что заменить его не получится, т.к. они не продаются отдельно от самих водонагревателей. На вопрос насколько это опасно - продолжать пользоваться водонагревателем без УЗО - ответил нет, не опасно. собственно у меня вопрос - можно ли пользоваться без УЗО водонагревателем, насколько это опасно, и можно ли приобрести подходящий УЗО отдельно от самого водонагревателя? Помогите пожалуйста. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал valeriy_d - 17.7.2017, 8:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
гуглите "розетка со встроенным УЗО"
Что-то типа ![]() УЗО должно быть не более чем на 30мА -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
без узо настоятельно не советую. изолентой скручено погано. провод питания нужно заменить либо на родной с узо, либо на обычный, но целый, при этом установить узо как советуют выше, либо установить модульное узо в щиток на данную линию/группу.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2017 Пользователь №: 52592 ![]() |
спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
кстати, Судя по качеству ремонта закрадываются определённые сомнения в компетенции этого вашего электрика. Сдается мне что узо вполне исправно, а проблема всё-таки в тэне. пробой можно и не выявить обычным тестером, здесь нужно измерять мегаомметром при высоком напряжении. Так что советую сделать всё что я написал выше и за одно провести полную ревизию бойлера..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
У меня на даче стоит бак для летнего душа, в который вмонтирован ТЭН от бойлера (с термостатом). Хватает на 3-4 сезона, не более. Дальше вследствие коррозии или брака (ТЭH из дешевых китайских) появляется утечка тока с внутреннего нагревателя на воду. Вода в баке и корпус ТЗНа заземлены (система ТТ) . Утечка и неисправность ТЭНа обнаруживается именно благодаря наличию УЗО 30мА в щитке питания ТЭНа. Обычным тестером с батарейкой 9 Вольт никаких утечек на корпус от выводов ТЭна не обнаруживается.
Избавляться от УЗО в такой ситуации - это то же самое, что принимать обезболивающее вместо того, чтобы лечить болезнь. Или зарывать голову в песок. Возьмите ваше "несправное" УЗО и включите через него утюг или чайник, если это ещё возможно, и "пациент не умер от вскрытия". Если УЗО при этом не срабатывает, а утюг/чайник исправно греются - немедленно прекратите пользоваться бойлером. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |