Кабель гибкий (КГ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Кабель гибкий (КГ) |
6.6.2007, 16:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2007 Пользователь №: 8693 |
Оч надо справочник по кабелям, кабель гибкий (КГ), а конкретно КГ 3х (.....) а сечение вот над посмотреть по справочнику в зависимости от тока расчетной длительной нагрузки... киньте плиз ссылку откуда скачать можно плизз.
-------------------- Я не электрик - я только учусь)
|
|
|
|
|
7.6.2007, 7:16
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Сайт ЭКЗ - Эдектрокабель Кольчукинский завод
http://www.elcable.ru/product/catalog/clas...ss.html?class=3 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
7.6.2007, 12:37
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2007 Пользователь №: 8693 |
Не там не то, у меня дан ток рассчетной длительной нагрузки, и по нему надо сечение выбрать.
-------------------- Я не электрик - я только учусь)
|
|
|
7.6.2007, 16:14
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Смотри ПУЭ табл. 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных ┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Сечение │ Ток <*>, А, для проводов и кабелей │ │токопро-├───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤ │водящей │одножильных│ двухжильных │ трехжильных │ │жилы, ├───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┤ │мм2 │ при прокладке │ │ ├───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┤ │ │ в воздухе │ в воздухе │ в земле │ в воздухе │ в земле │ ├────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┤ │ 1,5 │ 23 │ 19 │ 33 │ 19 │ 27 │ │ 2,5 │ 30 │ 27 │ 44 │ 25 │ 38 │ │ 4 │ 41 │ 38 │ 55 │ 35 │ 49 │ │ 6 │ 50 │ 50 │ 70 │ 42 │ 60 │ │ 10 │ 80 │ 70 │ 105 │ 55 │ 90 │ │ 16 │ 100 │ 90 │ 135 │ 75 │ 115 │ │ 25 │ 140 │ 115 │ 175 │ 95 │ 150 │ │ 35 │ 170 │ 140 │ 210 │ 120 │ 180 │ │ 50 │ 215 │ 175 │ 265 │ 145 │ 225 │ │ 70 │ 270 │ 215 │ 320 │ 180 │ 275 │ │ 95 │ 325 │ 260 │ 385 │ 220 │ 330 │ │ 120 │ 385 │ 300 │ 445 │ 260 │ 385 │ │ 150 │ 440 │ 350 │ 505 │ 305 │ 435 │ │ 185 │ 510 │ 405 │ 570 │ 350 │ 500 │ │ 240 │ 605 │ - │ - │ - │ - │ └────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┘ -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
|
7.6.2007, 21:09
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2007 Пользователь №: 8693 |
SergAn, Благодарю!!!!! как раз это я искал
-------------------- Я не электрик - я только учусь)
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 19:14 |
|
|
|
|