Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2007 Пользователь №: 8818 ![]() |
Сейчас в доме заливают стяжки. Отопление, водопровод и канализация уже разведены. Проектом предусмотрено соединение сантехнических приборов с шиной уравнивания потенциалов.
Прошу проктических советов по выполнению системы уравнивания потенциалов - как и чем тянуть в санузлы, можно ли утопить землю в стяжке, нужно ли дополнительно её изолировать, где в санузлах лучше разместить эти шины и из чего их сделать чтоб красиво и удобно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
В санузлы в слое подготовки пола в трубе. В санузлах коробка с клеммами, от неё провода 4мм2 к болтам заземления токопроводящих частей.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
[b]EugeneH писал
Цитата Проектом предусмотрено соединение сантехнических приборов с шиной уравнивания потенциалов.
А что это за приборы такие? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Из последнего проекта. Он на руках.
В санузле установлена распредкоробка с клеммами 5х6мм кв. К ней от РЕ шины этажного щита ПВ1-1х6,0. От неё на трубы холдной и горячей воды, корпус ванны такие же проводники, и на РЕ контакты розеток ПВ1-1х2,5. Провода системы уравнивания потенциалов проложить скрыто по стенам в слое штукатурки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
[b]savelij писал
Цитата Из последнего проекта. Он на руках.
В санузле установлена распредкоробка с клеммами 5х6мм кв. К ней от РЕ шины этажного щита ПВ1-1х6,0. От неё на трубы холдной и горячей воды, корпус ванны такие же проводники, и на РЕ контакты розеток ПВ1-1х2,5. Провода системы уравнивания потенциалов проложить скрыто по стенам в слое штукатурки. А как же п.1.7.144 ПУЭ изд.7 п.1.7.144. ... Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено так же при помощи отдельных ответвлений. ... И почему РЕ проводник на соответствующий контакт розетки взят не третьей жилой кабеля непосредственно от этажного щитка? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Совершенно с Вами согласен по поводу подключения защитного проводника розеток.
Проект взял в руки только вчера вечером. Куча замечаний. Я уже их отправил проектировщикам, но обещал после детального изучения дополнить список. Спасибо. По поводу п.1.7.144 Читаем далее....Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединением к одному общему неразъемному проводнику. В данном проекте в каждой квартире в санузлах установлены шины РЕ в распредкоробках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
ГОСТ Р 50571.11-96"Ванные и душевые помещения" п.701.413.1.6"Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1,2 и 3, а также все защитные проводники.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хороший ГОСТ, только к чему Вы, ЛЮК, привели эту выдержку?
Тоже самое было сказано выше. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Помимо защитного проводника в составе проводки к розетке и уравнивающих проводников, необходимо их совместное присоединение.
-------------------- А все таки она вертится
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Внимательно прочитал ещё раз.Понял Вас, спасибо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |