kreoji
сообщение 25.6.2017, 23:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2017
Пользователь №: 52486



Нужен совет по подключению приборов на кухне. Дом с газовыми плитами (отдельной силовой линии нет), в щитке имеется 3 автомата (С/У, зал, кухня), 3 розетки на кухне (1 розетка через перемычку с зала (общая стена)). Нужно подключить холодильник, плиту с электрической духовкой (3.2кВт), стиральную машину, вытяжку и микроволновку. В розетки протянут кабель сечением 2.5 мм.кв. (хотелось бы верить, что везде). подскажите как лучше подключить это все.
P.S. Ремонт уже сделан (брал с ремонтом)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.6.2017, 5:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(kreoji @ 25.6.2017, 23:15) *
...

Цитата
Нужен совет по подключению приборов на кухне.

Пока будут только вопросы.
Цитата
в щитке имеется 3 автомата

Точно автоматы, а не дифавтоматы?
Номиналы автоматов какие?
На сколько ампер установлен электросчётчик?
Цитата
3 розетки на кухне ...

Розетки с заземляющим контактом?
Цитата
P.S. Ремонт уже сделан (брал с ремонтом)

Т.е. штробить не будете?
Дом кирпичный, панельный, монолит ...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2017, 8:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если не планируете проводить новые линии, то один вариант... Подключить всё оборудование от розетки за холодильником (на плане) и пользоваться по очереди... или чайником, или стиралкой, или духовкой


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kreoji
сообщение 26.6.2017, 17:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2017
Пользователь №: 52486



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.6.2017, 6:08) *
Пока будут только вопросы.

Точно автоматы, а не дифавтоматы?
Номиналы автоматов какие?
На сколько ампер установлен электросчётчик?

Розетки с заземляющим контактом?

Т.е. штробить не будете?
Дом кирпичный, панельный, монолит ...?



По поводу автоматов не знаю - не посмотрел, но КЗ отсекает мгновенно. По всей видимости 16А. навряд ли поставят выше на 2.5 квадрата. Заземление везде (розетки, потолки, ванна). Дом панельный. Штробить нет возможности (раздаточные коробки в некоторых местах утоплены на половину за натяжной потолок, на стенах фактурная штукатурка). По всей видимости придется наружной проводкой раскидывать нагрузку на автоматы - плиту к розетке от автомата "зал", стиралку от автомата "санузел", а остальное на автомат "кухня" вешать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.6.2017, 18:29
Сообщение #5





Гости






Первое, что "на ум пришло" - холодильник и стиральную машину запитать от существующих розеток. Но тип и номиналы автоматов, или что там у Вас, хотелось бы знать. Если там стоят простые автоматы, возможно стоит заменить на дифавтоматы. Чтобы посоветовать как тянуть, откуда и куда, желателен план квартиры с указанием мест расположения распредкоробок.