Сосед пожаловался в ЖЭК на завышенные счета по электроэнергии. Электрик жэка указал мне, что я подключил нулевой провод не к своей нулевой дин рейке, куда подключен ноль моего счетчика, а дин рейке соседа. Когда менял проводку в квартире счетчики были на замке и какой провод нулевой куда идет я не видел. Неужели 2 счетчика на общем нуле получается подключены последовательно и считают с реверсом (кстати индикатор "Реверс на счетчике есть)? И сосед реально платит за мои киловаты?
|
|
|
|
23.6.2017, 21:50
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
Ну да , и к стати не последовательно а параллельно.
-------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.6.2017, 13:50
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
24.6.2017, 17:30
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
имхо .не должен счётчик соседа считать ваше потребление эл.энергии.
|
|
|
|
24.6.2017, 19:01
Сообщение
#5
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Счетчики-то как зовут?
-------------------- |
|
|
24.6.2017, 20:50
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
имхо .не должен счётчик соседа считать ваше потребление эл.энергии. Если ноль не общий то будет считать , смотря какая разводка , было такое уже -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
|
|
|
28.6.2017, 19:29
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Smollet, это как не общий ноль? Объясните, пожалуйста, тем более, что уже такое было? А лучше еще и нарисуйте.
|
|
|
|
28.6.2017, 21:45
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
Smollet, это как не общий ноль? Объясните, пожалуйста, тем более, что уже такое было? А лучше еще и нарисуйте. Просто два ввода с разных ВРУ , а во дворе две ТП , вообще проектировщики начудили тогда с этим эксперементальным элитным домом , а электромонтажники ещё больше ))) -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.6.2017, 22:13
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
30.6.2017, 22:54
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 18.6.2017 Пользователь №: 52447 |
Т.е. Вы хотите сказать, что в стояке питания квартир несколько нолей? Это конечно бред , и в этом случае ноль общий , электрик из жэка не прав , счётчик соседа не должен считать потребление автора темы. Но..., был такой бред , на моей практике один раз . Закрытый небольшой городок , въезд , по спецпропускам , не буду углубляться какой. Пятиэтажный дом для офицерского состава , очень хитрый такой домик , ниже цоколя ещё два этажа , с машинными залами и оборудованием , я даже предпологаю каким , так вот , дом этот обслуживали две ТП , запитанные от разных линий. -------------------- Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
|
|
|
|
1.7.2017, 1:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
1.7.2017, 6:08
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не путаем ноль с PENом.
Ноли в каждой квартире свои. Ток нуля от Вашей квартиры будет проходить через нулевой элемент счетчика и нулевой контакт вводного автомата соседа. Это будет приводить к отключению соседского автомата; а если в нулевом элементе счетчика присутствует токовый датчик, то в зависимости от его типа, будет горать индикатор ошибки подключения (и даже учитываться энергия). Сообщение отредактировал Roman D - 1.7.2017, 6:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.7.2017, 13:06
Сообщение
#13
|
Гости |
... Цитата Ток нуля от Вашей квартиры будет проходить через нулевой элемент счетчика и нулевой контакт вводного автомата соседа. Это будет приводить к отключению соседского автомата; А почему же этого не происходило? Цитата Ток нуля от Вашей квартиры будет проходить через нулевой элемент счетчика ... Что Вы имеете ввиду под "нулевой элемент счетчика"? Из собственного опыта: это две клеммы замкнутые между собой "накоротко", плюс отпайка от них для питания электронной схемы или катушки напряжения в индукционных счётчиках. Цитата если в нулевом элементе счетчика присутствует токовый датчик, ... Можно об этом по-подробнее, или просто ссылку, где можно прочитать об этом любопытства для, т.к. не сталкивался с этим? |
|
|
1.7.2017, 15:17
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
или просто ссылку, где можно прочитать об этом любопытства для Однофазный двухэлементный. Например, здесь Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.7.2017, 15:18 |
|
|
1.7.2017, 16:13
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ничего не понял, просмотрев, только время потерял. Откуда появились 2Р АВ ? Двухэлементные счетчики ? Одни предположения. Ни схемы. Ни фотки. Сам yarlykovs неделю на связь не выходит. Может пора закрываться ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2017, 16:14 |
|
|
1.7.2017, 20:38
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ничего не понял, просмотрев, только время потерял. Откуда появились 2Р АВ ? Двухэлементные счетчики ? Одни предположения. Ни схемы. Ни фотки. Сам yarlykovs неделю на связь не выходит. Может пора закрываться ? Бог с ним, с ТСом. Может, появится. Я взял за основу типовое подключение. Защитный проводник не рассматривается (его может и не быть, как выясняется). Двухполюсный автомат (типовое, как понимаю, решение) может запросто оказаться дифавтоматом или вообще двухполюсным "пакетником" + плавкие вставки - в старом жилом фонде. Важно, что двухполюсный. Вполне соответствует п. 3.1.18 ПУЭ. Безопасно при замене счетчика. Работает при любом Судя по тому, что на счетчике присутствует индикатор "реверс", вполне вероятно присутствие индикатора "земля". По крайней мере в поиске их часто находят рядом. Особенно часто упоминаются счетчики маде ин сектор .UA. Вот, собственно, и вся дедукция. Инструкциев к этим счетчикам я почти не читал; однако попадался какой-то, где писалось примерно следующее: счетчик сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках; и при наличии разницы между ними включается индикатор "земля", а учет производится по большему из токов. Как-то так ток лезет к соседу. А вот отключит сосед автомат (лампочку заменить), а у него хренак - и фаза на нулевом проводнике Сообщение отредактировал Roman D - 1.7.2017, 21:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.7.2017, 23:40
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вот отключит сосед автомат (лампочку заменить), а у него хренак - и фаза на нулевом проводнике Так и пес с ним Это ж не PE и не PEN. Только не подумайте, что я за то, что так и должно быть.. И я представляю, что фаза может быть другой и исход зависит от соотношения нагрузок. Двухполюсный автомат (типовое, как понимаю, решение) В ГОСТ - Приложение А с двухполюсниками - "справочное". Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2017, 23:32 |
|
|
2.7.2017, 6:39
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так и пес с ним Это ж не PE и не PEN. Вот на этой жизнеутверждающей нотке, наверное и пора закрыть тему. Даже я почти понял... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.7.2017, 8:31
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
2.7.2017, 9:39
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну да... За бортом остался только ответ: если залезть на соседскую (не на общую, заметьте; значит, раздел есть) ноль-шину своими проводами, то можно и накосячить. Электрик прав. Убирайте соплю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|