Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
Коллеги, подскажите! Делаю расчет уставок. Получается так что плавкая вставка не селективна по отношению к защитам на ПС на фидере. Что делать? Модератор, случайно два раза прикрепил файл. удалите пжл. один
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.6.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
|
|
|
Geniy_Dzydo Расчет ТКЗ и уставок защит 22.6.2017, 11:31
Ваня Иванов Цитата(Geniy_Dzydo @ 22.6.2017, 11:31) ..... 24.6.2017, 1:02
Гость_Geniy_dzydo_* У меня ПКТ сработает за 2 секунды, а у существующе... 24.6.2017, 22:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Geniy_dzydo_* @ 24.6.2017, 22... 24.6.2017, 23:01
Pantryk Мне тоже как-то пришлось считать релейку. На тот м... 25.6.2017, 14:16
Geniy_Dzydo ЦитатаПодобрать нужный номинал плавкой вставки - и... 26.6.2017, 9:31
Pantryk А чем вам реклоузер поможет? Если вы решили сделат... 26.6.2017, 10:39
Geniy_Dzydo Ну я сделаю отсечку на нем быстрее чем МТЗ, будет ... 26.6.2017, 11:05
Pantryk Какое максимальное время выдержки МТЗ можно постав... 26.6.2017, 11:21
Geniy_Dzydo Pantryk, отпраивл вам схему в личку!
Цитатаесл... 26.6.2017, 11:32
Pantryk Свое виденье вопроса я излагал начальнику службы р... 26.6.2017, 12:03
Geniy_Dzydo отправил расчет в службу местной РЗА, посмотрю что... 26.6.2017, 12:51
Ваня Иванов Цитата(Geniy_Dzydo @ 26.6.2017, 12:51) от... 9.7.2017, 8:51![]() ![]() ![]() |
|