мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформа-торов , Нужна помощь по принципу работы схемы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформа-торов , Нужна помощь по принципу работы схемы |
22.6.2017, 5:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52462 |
Не совсем понимаю как работает эта схема, конкретного описания работы схемы я не нашел. Сама схема была представлена в методичке универа(схема2), в документах ФСК конкретно такой схемы нет, есть 4H , но в перемычке нет выключателя. Вообщем нужна помощь, чтобы разобраться как работает схема.
Итоговый вариант который был в курсовой работе который перетек в ВКР(схема1) Сообщение отредактировал RoOKie933 - 22.6.2017, 5:09 |
|
|
|
|
| Гость_GRP81_* |
22.6.2017, 9:36
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Что значит как работает схема?
Есть ФСКашное СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ схема 5АН, но там есть ремонтная перемычка со стороны тр-ра. |
|
|
22.6.2017, 13:03
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Если вопрос в том для чего выключатель с высокой стороны (кстати например у нас не выключатель а разъединитель, но разницы нет):
Например: - в нормально режиме включены выключатели линий W1 и W2, появилась необходимость ремонта выключателя питающего линию W1, ео при этом потребители сидящие на этой линии не должны остаться без напряжения, тогда включают выключатель Q и отключают выключатель W1 для ремонта. |
|
|
22.6.2017, 15:01
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52462 |
Если вопрос в том для чего выключатель с высокой стороны (кстати например у нас не выключатель а разъединитель, но разницы нет): Например: - в нормально режиме включены выключатели линий W1 и W2, появилась необходимость ремонта выключателя питающего линию W1, ео при этом потребители сидящие на этой линии не должны остаться без напряжения, тогда включают выключатель Q и отключают выключатель W1 для ремонта. Вот по сравнению с вашей схемой есть какое-нибудь преимущество?, пока только есть то что схема дороже из-за наличия выключателя. В ФСК схемах есть 4Н , но там она не автоматическая, в моем случае мы получаем автоматическую? Что значит как работает схема? Есть ФСКашное СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ схема 5АН, но там есть ремонтная перемычка со стороны тр-ра. Скорее я некорректно поставил вопрос |
|
|
|
|
| Гость_GRP81_* |
22.6.2017, 15:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Ну так сформулируйте вопрос! У Вас на рисунке 1 приведена не типовая схема ПС, нет ремонтной перемычки (в соответствии с СТО). Схемы мостиковые (4Н, 5Н, 5АН) выбирают в зависимости от режима работы ПС (тупиковая отпайка, транзитная и тп).
|
|
|
22.6.2017, 16:30
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52462 |
Ну так сформулируйте вопрос! У Вас на рисунке 1 приведена не типовая схема ПС, нет ремонтной перемычки (в соответствии с СТО). Схемы мостиковые (4Н, 5Н, 5АН) выбирают в зависимости от режима работы ПС (тупиковая отпайка, транзитная и тп). Тупиковая подстанция для питания завода транспортного машиностроения, в схемах 5АН написано что ремонтная перемычка должна быть обоснована, так вот вопрос в том каким образом должно происходить это обоснование? К сожалению в универе этот вопрос не рассматривали. Так же на одном из сайтов написано что "для напряжения 35 кВ ремонтная перемычка, как правило, не предусматривается". Опять же на каком основании не сказано Или то что подстанция является тупиковой и есть обоснование? Т.к. нету транзита мощности Сообщение отредактировал RoOKie933 - 22.6.2017, 16:34 |
|
|
22.6.2017, 17:05
Сообщение
#7
|
||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Не совсем понимаю как работает эта схема, конкретного описания работы схемы я не нашел... Уважаемый RoOKie933! Плохо искали... -------------------- Забанен навечно!
|
|||
|
||||
|
|
22.6.2017, 17:13
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.6.2017 Пользователь №: 52462 |
|
|
|
23.6.2017, 11:04
Сообщение
#9
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...ремонтная перемычка? каким образом решаем нужна она или нет? Дорогой Вы наш RoOKie933! Самое главное, что Вы должны усвоить в своей дальнейшей работе - никогда не торопиться и быть предельно внимательным! Вам уже был дан ответ на Ваш вопрос, но Вы его впопыхах "проскочили"! Куда Вы торопитесь?! Повторяю ещё раз, из каких соображений выбирается ремонтная перемычка: -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
||
![]() ![]() ![]() |
|