Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контур зазмления...

Котов Сергей
сообщение 5.6.2007, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуста, разобраться! Во всех ли случаях при вводе нового объекта требуется свой контур заземления этого объекта (здания). С ТП идет РЕN, в ВРУ здания разделяется на РЕ и N и уже к ЩО идет пятипроводка.... Присоединение к контуру заземления ЗАЧЕМ?! Всегда ли он нужен? Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 5.6.2007, 17:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Контур заземления у здания, щитовой и т.д. выполняет функцию повторного заземления нулевого проводника - п.1.7.61, 1.7.102 ПУЭ изд.7 и нужен он всегда.
Кроме того контур здания необходим для системы уравнивания потенциалов в здании п.1.7.82 ПУЭ изд.7


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ADK_*
сообщение 6.6.2007, 7:50
Сообщение #3





Гости






Повторное заземление должно быть всегда выполнено для ВЛ, а в остальных случаях в системе TN оно РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Т.е. повторное заземление НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.Если возможно то в первую очередь лучше для него использовать естественные заземлители (трубы водопровода в земле, металлоконструкции здания и тп).
Для СУП, соответственно, данный контур также не обязателен.

Вывод: в принципе без повторного заземления можно обойтись. если повторное заземление нужно, то контур городить нужно только в случае отсутствия естественных заземлителей.

Для справки см. те же пункты ПУЭ 1.7.61,1.7.82,1.7.102.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 12.6.2007, 11:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Господа, на сколько я понял Там использцуется система TN-C-S, которая действительно предусматривает 4-х жильный кабль от ТП, но вот с ВРУ, пятипроводка, тогда ПОВТОРНОЕ заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если же он использует систему TN-S, тогда да, шины PE и N МОЖНО совмещать, но заземляя при этом РП (ВРУ)... См. те же пункты


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 12.6.2007, 11:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Господа, на сколько я понял Там использцуется система TN-C-S, которая действительно предусматривает 4-х жильный кабль от ТП, но вот с ВРУ, пятипроводка, тогда ПОВТОРНОЕ заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если же он использует систему TN-S, тогда да, шины PE и N МОЖНО совмещать, но заземляя при этом РП (ВРУ)... См. те же пункты


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ADK_*
сообщение 13.6.2007, 7:55
Сообщение #6





Гости






2 Lucifer:

Где в ПУЭ написано, что повторное заземление должно быть выплолнено ОБЯЗАТЕЛЬНО ? И как в системе TN-S можно совмещать шины N и РЕ ? Учите матчасть icon_biggrin.gif

Самый простейший вариант с повторными заземлениями: на подстанции (размещенной отдельно) наглухо заземляется нейтраль, в зданиях питаемых от нее кабелями РЕN или РЕ-проводник повторно заземляется присоединением к естественным заземлителям (трубы водоснабжения, металлоконструкции зданий и т.п. по п.1.7.109 ПУЭ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 13.6.2007, 8:27
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



ADK писал

Цитата
Где в ПУЭ написано, что повторное заземление должно быть выплолнено ОБЯЗАТЕЛЬНО ? И как в системе TN-S можно совмещать шины N и РЕ ? Учите матчасть


В последнем номере журнала Новости электротехники №2(44) в рубрике Вопрос-ответ на похожий вопрос был дан ответ сотрудника Ростехнадзора, в котором он в том числе писал:
[b]Повторное заземление в системе TN, как правило, следует выполнять всегда. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами.

Не могу дать ссылку, т.к. этого номера пока нет в сети.

В ПУЭ, конечно, нет слова ОБЯЗАТЕЛЬНО, но считаю, что повторное заземление лучше делать.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котов Сергей
сообщение 13.6.2007, 12:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Самое интересное, что сопротивление контура заземления повторного заземления РЕN проводника на вводе не нормируется... Получается, что все естественные заземлителиздания обвязываются полосой 40х4 и нет проблем... Мне это как-то не совсем понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 13.6.2007, 15:49
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Котов Сергей писал

Цитата
Получается, что все естественные заземлителиздания обвязываются полосой 40х4 и нет проблем


Почему же? Делается нормальный контур: роется траншея, забиваются уголки 50х50 или круг d16, объвязываются полосой 40х4, выводятся с двух сторон и привариваются к металлоконструкциям здания. Все в соответствие с расчетом проектировщика. Считаю, что это надежно с точки зрения электробезопасности.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котов Сергей
сообщение 13.6.2007, 15:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Цитата
Почему же? Делается нормальный контур: роется траншея, забиваются уголки 50х50 или круг d16...
Я так понял, что если периметр здания выполнен, в моем случае, трубой d273, то можно на глубине 0,7 м их просто обвязать полосой, вот Вам и контур... Или нет?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.6.2007, 9:11
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Котов Сергей писал

Цитата
Я так понял, что если периметр здания выполнен, в моем случае, трубой d273, то можно на глубине 0,7 м их просто обвязать полосой, вот Вам и контур... Или нет?!


Если это фундамент - да. К тому же это будет хороший контур. Но не всегда бывает так, как в Вашем случае.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 17.6.2007, 22:25
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Минимальный диаметр 18мм для заземляющих электродов проложенных в земле из черной стали без антикоррозийного покрытия.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 18.6.2007, 9:18
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



[b]Л.Ю.К. писал


Цитата
Минимальный диаметр 18мм для заземляющих электродов проложенных в земле из черной стали без антикоррозийного покрытия.


А как же табл. 1.7.4 ПУЭ изд.7 по которой диаметр для круклых вертикальных заземлителей из черной стали 16мм icon_question.gif


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 18.6.2007, 9:50
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Технические циркуляры издаются при изменении или дополнении пунктов НТД, в частности для указанных пунктов ПУЭ и приведение их в соответствии с новыми международными требованиями, регламентированными стандартом МЭК 60364-5-54 в публикации 2002 года и в связи с поступающими запросами. В циркуляре также отражены некоторые требования по выполнению электрических соединений заземляющих устройств


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 6:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены