Подключение к 3 фазной сети

Electrosman
сообщение 15.6.2017, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 52430



Стоит задача подключить оранжерею, 1 фаза 0.6кв свет, 2 фаза 3.5кв кондиционер, 3 фаза ничего. подвод кабель 5х6. какой трансформатор не известно.вопрос, при таком распределении,ноль не отгорит и насколько сильным будет перекос напряжения на первую фазу,будут ли перегорать лампы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.6.2017, 15:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы.
Подключайте и пользуйтесь смело.
Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrosman
сообщение 15.6.2017, 15:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2017
Пользователь №: 52430



Цитата(ЛЕША @ 15.6.2017, 15:10) *
Если следить за состоянием контактов, то ничего страшного не произойдёт. Не отгорит и не перегорят лампы.
Подключайте и пользуйтесь смело.
Если, конечно, в точке подключения имеется возможность подключения Вашей нагрузки....

можно более обоснованный ответ,объясни пожалуйста почему, ничего страшного не произойдёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.6.2017, 16:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Берем стандартную ситуацию. на площадке есть три квартиры, все запитаны от разных фаз . В первой квартире работает стиральная машина, утюг и греется чайник.нагрузка 4,5кВт, в квартире №2 горит свет и работает телевизор, нагрузка 0,5 кВт, в третьей квартире дома нет никого, нагрузка ровно ноль. И ЧТО?? Поскольку от одного трансформатора питается не только три этих квартиры а весь квартал то трансформатору плевать. именно на эти три квартиры. с разницей по нагрузкам в несколько кВт. Вы что реально там собрались перекосить свою трансформаторную подстанцию мощностью в несколько сотен кВт своей нагрузкой в несколько кВт? Фантазируйте в меру, если сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.6.2017, 19:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Electrosman, ничего страшного не произойдёт с Вашими нагрузками, так как каждая подключается к фазе и нулю.
Ваш нулевой провод при таком сечении и указанных нагрузках не отгорит никогда, если обеспечите нормальный контакт.
Перекоса напряжения не будет, если вся линия от трансформатора до Вашей оранжереи имеет достаточное сечение и сам транс имеет мощность, достаточную для питания всех потребителей.
Если желаете конкретики, приводите конкретные данные по всей системе: мощность трансформатора, длина и сечение питающих линий, количество потребителей и их мощности с распределением по фазам.....
А на общий вопрос получаете общий ответ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2017, 21:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вашу нагрузку вообще от одной фазы можно питать, зачем 3 фазы у вас?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 17.6.2017, 15:43
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Electrosman @ 15.6.2017, 14:56) *
2 фаза 3.5кв кондиционер


А уверены что кондиционер действительно 3,5 кВт электрической мощности?
Многовато для бытового кондея icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены