Техническое обслуживание ТП 10/0,4 кв как выполняете? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Техническое обслуживание ТП 10/0,4 кв как выполняете? |
29.5.2017, 15:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Интересует какой комплекс мероприятий выполняется в процессе ТО, причём интересует не перечень мероприятий определённый по нтд, а именно те которые выполняются в "реальности": моется ли изоляция бензином, чистите трансформатор, измеряется ли у вас контур, петля фаза ноль с фиксацией измерений в паспортах. Или выполняются мероприятия по мере необходимости? После осмотра тп сказал как то , что сдаётся что изоляторы просто протирают ветошью, эл монтер ответил типа " а как еще" и меня это немного смутило
Сообщение отредактировал Nomatter - 29.5.2017, 15:23 |
|
|
|
|
29.5.2017, 20:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.моется ли изоляция бензином, 2. чистите трансформатор, 3. измеряется ли у вас контур, 4.петля фаза ноль с фиксацией измерений в паспортах. 1. нет 2. да 3. да, только это не ТО 4. да, только это не ТО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.5.2017, 9:00
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
|
|
|
30.5.2017, 9:17
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Если говорить о перечне мероприятий при ТО которое проводим мы, то у нас делают проверку и протяжку болтовых контактных соединений, чистку и смазку подвижных и неподвижных контактов рубильников и разъединителей, очистку от пыли всего, куда подлезут (трансформатор, шины, стены и т.п.), если необходимо доливают масло в трансформатор (хотя это можно отнеси к текущему ремонту), обновляют диспетчерские надписи.
Испытания мы проводим при ремонтах и при тех. освидетельствовании. |
|
|
|
|
30.5.2017, 9:33
Сообщение
#5
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки?
|
|
|
30.5.2017, 12:02
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки? Как раз в тему, сам задавался таким вопросом, есть основание полагать, что протяжка не подразумевает преднамеренное ослабление соединения, пока нашёл только в сети перечень услуг одной обслуживающей фирмы в котором ссылаясь на ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3 оговаривалось , что фазные проводники они протягивают со снятием напряжения а нулевые без снятия, не думаю что разрыв нуля делают. Может у кого то есть более авторитетные источники на которые можно сослаться |
|
|
30.5.2017, 13:52
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки? Особых указаний я не находил. Если есть следы перегрева, то делаем полную разборку обязательно с зачисткой контактных поверхностей. В остальных случаях проверяем степень затяжки соединения путем прокрутки в сторону затяжки. Если появляются сомнения, то сначала ослабляем, потом затягиваем. |
|
|
|
|
11.6.2017, 8:54
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
у нас никто ничего не делает... штатку сократили - ТО проводить некому. Все ремонты - чужими руками, левыми шарашками, за откаты. Энергетик (директорский корефан) сочиняет липовые отчеты и акты, бабло крутится, бизнес мутится... Все довольны...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
18.6.2017, 12:39
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
А паспорта трансформаторов ведете? Не понимаю, что именно туда записывать, если доливку масла к примеру можно и в паспорте ТП регистрировать в комплексе Т.О.